问题描述:
管道穿越变形缝时,采用的金属波纹管未能正确设置(设置在变形缝的一侧),留下漏水或爆管的隐患, 如 下 图 。
原因分析:
设计或施工人员对金属波纹管的设置不了解,左侧的管道可能会被破坏。
应对措施:
首先,管道不宜穿越变形缝。
其次,当必须穿越时,应将金属波纹管设置在变形缝处,管道的固定支架安装在波纹管的两端,消去管道的伸缩或剪切变形,正确的设置方法见下图 。