土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发压力阀工作原理、选型方法与调节操作

蒸发压力阀工作原理、选型方法与调节操作

发布于:2023-06-08 09:10:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

一、蒸发压力调节阀原理

蒸发压力调节阀也叫背压阀, 通常安装在蒸发器的出口处,根据蒸发压力的高低自动调节阀门开度,控制从蒸发器中流出的制冷剂流量,以维持蒸发压力恒定。

蒸发压力调节阀 可用于单一的蒸发器,也可用于两个以上的蒸发器系统。 在两台以上不同蒸发温度的蒸发器并联使用时,压缩机以最低的蒸发温度作为运行基准,通过调节器在吸气管路上的节流作用,使制冷剂的流量同蒸发器的负荷相匹配,实现不同的蒸发器不同蒸发温度,因此, 蒸发压力调节阀在冷冻冷藏设备上广泛使用 另外,蒸发压力调节在冷水机也有使用,它可以防止冷冻水温过低,防止蒸发压力过低,避免冷水机组中蒸发器冻裂。

二、 蒸发压力调节阀结构组成与调节操作

蒸发压力调节阀主要由:阀体、阀座、阀板、主弹簧、密封帽、调节螺母、平衡波纹管、阻尼装置等组成,我们来看下调节方法与工作原理。

调整蒸发压力调节阀要确保制冷系统在正常运转工况下运行,将压力表接头装上,打开密封帽,旋转调节螺母。顺时针调节螺母时增大压力,逆时针调节螺母时为减小压力, 将蒸发压力调到比冷库温度低 5 ? 10 ° C 的相应饱和压力为止,通常 调节一圈的压力的压力差值为 0.3 ? 0.45bar

当蒸发器内压力低于我们所调节螺母的设定值时,蒸发压力调节阀关闭,蒸发压力进口压力上升,蒸发器内的压力下降。当蒸发器内压力高于调节螺母设定值时,蒸发压力调节阀会打开,蒸发压力进口压力下降,蒸发器内的压力下 降。

以下图 双温库为例,冷库采用 Castel/ 卡士妥蒸发压力调节阀,冷库 1 库温要求为 -15 ° C ,采用 R22 制冷剂,采用冷风机,该库相应蒸发温度应要比库温低 5 ? 10 ℃,我们取 -25 ° C 为蒸发温度, Castel/ 卡士妥蒸发压力调节阀调整的压力以 1bar 作为目标值。


冷库 2 库温要求为 -20 ° C ,采用 R22 制冷剂,采用冷风机,该库相应蒸发温度应要比库温低 5 ? 10 ℃,我们取 -30 ° C 为蒸发温度, Castel/ 卡士妥蒸发压力调节阀调整的压力以 0.63bar 作为目标值。

蒸发压力调节阀 不仅可用在双温库,也可以应用在变温系统中。 变温系统是在原始设计温度条件下多种工况运行模式,它 在原有的蒸发器出口增加蒸发压力调节阀,并上一路旁通电磁阀,当低 温工作时,打开旁通 电磁阀 调节阀,当中温工作时,可以关闭电磁阀使蒸发压力调节阀压力降低,从实现不同 蒸发温度,储存不同温度要求的商品。

和原有系统相比,变温系统可实现中低温共用—套机组,并且 具有较大 的可调性,实现了 中温低温自行切换设置,大大减少了冷库投资费用

三、蒸发压力调节阀选型
蒸发压力调节阀的选型正确与否,直接关系到制冷机组是否能正常高效的运行。以 Castel/ 卡士妥 3330 系列蒸发压力调节阀为例,需要知道制冷系统
制冷剂类型、蒸发器容量、最低蒸发温度、阀门的允许压降、液体温度、接口方式等,根据产品手册查阅 蒸发压力调节阀的 制冷量。

Castel/ 卡士妥 蒸发压力调节阀技术特点:
1、经久耐用,使用寿命长, 调节精准;
2、 蒸发压力调节范围宽泛, 3-20bar 都可适用;
3、 适用制冷剂种类多,常规的 R22 R134a R404 R507 R410a 等,常规制冷剂均可应用,也可以用于 CO2 亚临界系统;
4、 通过美国 UL 通过 SA33319 认证,符合美国标准 UL207 标准。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 795 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

复叠式制冷系统设计要点!

摘要:R404A和R23为制冷剂的复叠制冷机组,不但满足了制取-80℃的低温要求,还具有环保的优点。我们下面对复叠机组设计中涉及到的几个关键问题及其解决方法进行分析和阐述 一、组成: 复叠式制冷机组通常由两个部分(也可由三个部分) 组成 ,分别称为高温部分及低温部分。高温部分使用中温制冷剂 ,低温部分使用低温制冷剂 ,而每一部分都是一个完整的单级或双级压缩制冷系统。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝 ,而只有低温部分系统的制冷剂在蒸发时才制取冷量。高温部分和低温部分用一个冷凝蒸发器联系起来 ,它既是高温部分的蒸发器 ,又是低温部分的冷凝器。

回帖成功

经验值 +10