土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 控制与保护开关电器CPS的主要性能参数

控制与保护开关电器CPS的主要性能参数

发布于:2023-06-08 08:51:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

控制与保护开关电器CPS的主要性能参数如下表所示。

表1   CPS的主要性能参数

主要性能

参数及范围

备注

额定工作电压 U e (V)

AC:400-690


额定绝缘电压 U i (V)

AC:690


额定电流 I n (A)

及范围

0.16~12;0.16~16;0.16~18;0.16~32;0.16~45;10~50;

10~63;10~100;10~125;

100~160;150~225

 1.B壳架:18A I n (0.16~18)

2.C壳架:45A I n (0.16~45)

3.D壳架:125A I n (10~125)

4.F壳架:225A I n (100~225)

适应安装环境

工业场所(污染等级3)      


冲击耐受电压 U imp (kV)

8


运行短路分断能力 I cs (kA)

I cs (详见企业样本)

 I cs =100% I cu        

短路分断能力 I cr (kA)

I cr (详见企业样本)


瞬时脱口特性 (可调)

I n 6~12倍±10%在0.2s内脱扣

I n 指CPS脱扣器额定电流

电动机过载保护(长延时)

冷态 I n 1.05在2h内不脱扣,热态 I n 1.20在2h内脱扣

脱扣级别:B/C框架10A;

          D/F框架10

电动机三相不平衡保护:

( I n 1.0倍2h热平衡后通以 I n 1.5倍,在2-4min内脱扣);

电动机断相保护:

 2极通以 I n 1.0倍1极通以 I n 0.9倍2h后,2极通以 I n 1.15倍另1极为0在2h内脱扣);

电动机堵转保护:

(从冷态开始通以 I n 7.2倍,在2-10s内脱扣)。      

极数

3P


安装方式

导轨/螺栓安装


电磁环境(EMC)

电磁环境A(工业环境)


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kVA光伏并网逆变器调试心得

环路设计参数文档: 1 、波形出现如下状况: 绿色为电流波形,蓝色为电网电压,红色为驱动, 电流波形中含有明显的3次,5次,7次等谐波,这是由于电流环路低频增益不够造成的,而且带宽太低,对电网背景谐波抑制能力不足; T(s)是开环传递函数,低频增益不够高时,会从两个方面对进网电流质量产生影响:1) 低频增益不够高 ,对电流参考的跟踪能力不足,造成电流的正弦度不够,同时稳态误差过大;2)低频增益不够,对电网背景谐波的干扰抑制能力不足,造成进网电流中含有明显的低次谐波

回帖成功

经验值 +10