各位大侠:
本人最近接到一个旧厂房(60年代)加固项目,根据甲方提供的鉴定报告,厂房排架柱的混凝土剩余耐久年限为0年,请问如何加固,甲方提出延寿20年,请问如何可以耐久性延寿20年,本人没查到有关规范内容,加固修复方法规范有,但不晓得如何可以保证延寿的耐久年限呢?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 373 人订阅
阅读下一篇
型钢加固格构柱施工技术新龙国际项目位于武汉市汉阳区,总建筑面积约15.87万㎡,其基坑南北向宽度约134?m,东西向宽度约148?m,深度约10.05~12.05?m。基坑周长约570?m,面积约19?664?㎡。基坑支护施工完毕后,基坑南侧土方开挖过程中原基坑支护承载力不足,基坑变形超过预警值,支护桩间流土,部分支撑梁立柱倾斜甚至断裂。后续基坑支护加固施工中不能完全利用原有立柱桩,需在原倾斜立柱边增设型钢进行换托。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
davyzhang6509
沙发
2023-09-15 17:49:15
赞同0
-
tt-ljq
板凳
2023-09-15 16:13:15
赞同0
加载更多鉴定加固通规5.1.3,后续适用年限30起,
50年的建筑要全面检测鉴定,看检测报告结论,个人认为没有加固的必要。
回复 举报
按鉴定报告及设计规范要求加固什么就加固什么罗
回复 举报