土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 膨胀阀影响着整个冷库工程的制冷效果

膨胀阀影响着整个冷库工程的制冷效果

发布于:2023-06-06 10:50:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

冷库的制冷系统,一般最常见的操作故障为:制冷温度下降缓慢、系统堵塞引起运行工况不正常或无法运行等。


冷库制冷温度下降缓慢,多为操作调整不当所致,其中膨胀阀的调节是最为关键的。


膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。


根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。


按照这一定律,如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。


如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大,由于液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。


膨胀阀的开启度,应根据当时的库温进行调节,即在库温相对应的压力下调整。


例:库温为-10度,冷库的蒸发温度应比库温低5度左右,即为-15度,相应的蒸发压力为0.3MPa左右(R22)。由于存在压力损失的因素,该调节压力基本反应在压缩机的吸气压力上。


调节膨胀阀必须仔细耐心地进行,调节压力必须经过蒸发器与库温产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。


每调动膨胀阀一次,一般需10~15分钟的时间后才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上,调节不能操之过急。压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的主要依据参数。


膨胀阀技术性能的好坏,直接影响其能否正常调节运行的标志。通常容易出现过滤网的堵塞、感温剂的泄漏等故障。造成调节反应不灵敏,调节失控或无法调节等。当膨胀阀的进口处出现结霜(或阀盖也结霜),进液管的温度比常温低,甚至结露。


  • 野人79
    野人79 沙发

    由于进入蒸发器流量的减少,蒸发器利用面积降低,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。

    2023-06-08 09:27:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷剂、载冷剂及润滑油

单级蒸汽压缩制冷循环: 四个部件需要冷媒在其中循环才能完成其功能: 水的状态变化(大气压下): 冷媒变化分析:

回帖成功

经验值 +10