前几天的关于电子式的RCD与电磁式的RCD文章得到大家积极的反馈,并就相关问题进行讨论和提问,请点击阅读:
建筑电气杂谈(四十一):电子式的RCD和电磁式的RCD !
下面就主要问题和大家做进一步沟通和交流。
1、电磁式的RCD只有A型吗?
这个问题得到了原西门子公司、现任TC205老专家胡宏宇的回复,具体如下,供大家参考!
电磁式RCD实现A型很容易,从理论上讲成本与AC型一样, 目前德意法使用的全是A型RCD。F型成本高一些, 但也可以采用电磁式制造工艺。只有B型需要电子和外电源的介入。
据了解,施耐德的电磁式RCD,A、F级已在国内生产,B型需要进口,但货期很快。自主品牌的电磁式RCD也能生产,例如泰永长征和良信可以生产电磁式A型和AC型的RCD。
2、电子式的RCD残压有什么规定?
电子式的RCD残压有标准要求,详见表1所示。
| 类别 |
残压(V) |
依据 |
| 家用及类似场所 | 50 |
GB/T 6829-2017 |
| CBR双极和四极 | 85 |
GB/T 14048.2-2020 |
| CBR三极 | 70%Unom=154 | GB/T 14048.2-2020 |
注:Unom为线对地电压,我国为220V;CBR为具有剩余电流动作保护功能的断路器。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞