土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑工程防水标准化施工工艺做法

建筑工程防水标准化施工工艺做法

发布于:2023-06-03 11:21:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

  1、桩头防水做法

  ①桩顶、桩侧及桩周边250 范围先刷一道水泥基渗透结晶型防水涂料;

  ②渗透结晶防水涂料上抹20 厚聚合物防水砂浆;

  ③大面防水施工于聚合物防水砂浆上,边缘至桩边;

  ④大面防水与桩交接处以及桩头锚筋根部密封膏密封;

  2、底板沉降后浇带超前止水构造做法

  ①沉降后浇带均采用超前止水构造;

  ②先浇筑超前止水构造的砼,再浇筑底板砼;

  ③底板砼浇筑前应对先浇筑的砼表面凿毛处理;

  ④超前止水伸缩缝下增设500 宽防水附加层;

  3、施工后浇带构造做法(有降水)

  ①地下水位高于基础底板时,基础垫层施工时在后浇带位置设置抗水压垫层;

  ②抗水压沉垫单独浇筑,混凝土标号同基础底板;

  ③防水卷材附加层在抗水压垫层下通长布置并在两边各超出250mm;

  ④此位置各层顺序为:地基→垫层→防水层→防水附加层→抗水压垫层→底板;结点做法与设计不符时,以设计为准。

  4、施工后浇带构造做法(无降水)

  ①地下水位低于基础底板时,按图示做法设置后浇带;

  ②后浇带砼接缝处位置500 宽防水附加层;

  5、无外伸基础底板边缘处防水构造做法(砖胎模)

  ①底板施工前砌筑砖胎模并施工防水卷材及附加层;

  ②施工基础底板及导墙;

  ③上部墙体施工完毕后将砖胎模顶部后拆部分拆除;

  ④施工墙体防水卷材;

  6、有外伸基础底板边缘处防水构造做法(砖胎模、木模板)

  一、采用砖胎模施工

  ①基础底板施工前砌砖胎模;

  ②施工防水及附加层,防水在砖胎模顶部留出甩茬,此处防水留齐槎;

  ③施工基础底板及导墙;

  ④施工其余外部防水卷材,与砖胎模甩槎卷材搭接200宽;

  二、采用木模板施工

  ①基础底板施工前支设木模;

  ②施工防水卷材及附加层,端部钉嵌至木方上;

  ③施工基础底板及导墙;

  ④拆除侧边木模,施工其余防水卷材,卷材在筏板侧边搭接200 宽。

  7、基础内降水井封井做法

  ①降水井的封井时间依现场实际情况而定;

  ②封井时,先向井内填充碎石,后向井内灌注混凝土,井内混凝土从垫层向下高度应大于一米;

  ③井口处焊接封堵钢板;

  ④降水井应高出底板30mm;

  ⑤预埋钢管直径应满足取泵要求200,壁厚不小于3mm;

微信截图_20200925091252.jpg

  8、不同平面止水钢板焊接位置及做法

  ① 止水钢板搭接处需要双面紧贴满焊,搭接长度为100mm;

  ② 不同平面转角处的止水钢板采用整块板弯折后贯通;

  ③ 止水钢板搭接位置距离转角不应小于300mm;

  9、同一平面止水钢板焊接位置及做法

  同平面止水钢板相遇焊接时应将两块钢板边缘弯折处适当压平,使两块钢板在平直段进行搭接,搭接长度不低于100mm,之后再进行双面紧贴满焊;

  10、止水钢板穿柱、梁部位的箍筋加固方法

  ① 当止水钢板需穿过柱子和梁箍筋时,此箍筋应使用开口箍,与止水钢板进行焊接;

  ② 单面焊接长度不小于10d 且不允许将止水钢板焊穿;


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

使用未经审查的施工图,唐山某房地产公司被罚50万元

中国质量新闻网讯(周宁) 近日,唐山市住房和城乡建设局披露,唐山高屋房地产开发有限公司因在施工过程中,存在使用未经审查的施工图设计文件的问题,被处罚 伍拾万元 。 (图源:唐山市住房和城乡建设局) 行政处罚详情显示,经查,唐山高屋房地产开发有限公司建设禹洲凤凰府项目在石材幕墙等(屋顶钢结构、首层下跃楼梯钢结构)施工过程中存在使用未经审查的施工图设计文件的问题。违法行为始自2023年2月7日,违法行为发生地是唐山市路北区裕华道南侧、友谊路西侧。上述事实,以调查笔录等资料和其他书证、物证等为证据,唐山高屋房地产开发有限公司的上述行为违反了《建设工程质量管理条例》第十一条第二款等的规定。

回帖成功

经验值 +10