1、桩头防水做法
①桩顶、桩侧及桩周边250 范围先刷一道水泥基渗透结晶型防水涂料;
②渗透结晶防水涂料上抹20 厚聚合物防水砂浆;
③大面防水施工于聚合物防水砂浆上,边缘至桩边;
④大面防水与桩交接处以及桩头锚筋根部密封膏密封;
2、底板沉降后浇带超前止水构造做法
①沉降后浇带均采用超前止水构造;
②先浇筑超前止水构造的砼,再浇筑底板砼;
③底板砼浇筑前应对先浇筑的砼表面凿毛处理;
④超前止水伸缩缝下增设500 宽防水附加层;
3、施工后浇带构造做法(有降水)
①地下水位高于基础底板时,基础垫层施工时在后浇带位置设置抗水压垫层;
②抗水压沉垫单独浇筑,混凝土标号同基础底板;
③防水卷材附加层在抗水压垫层下通长布置并在两边各超出250mm;
④此位置各层顺序为:地基→垫层→防水层→防水附加层→抗水压垫层→底板;结点做法与设计不符时,以设计为准。
4、施工后浇带构造做法(无降水)
①地下水位低于基础底板时,按图示做法设置后浇带;
②后浇带砼接缝处位置500 宽防水附加层;
5、无外伸基础底板边缘处防水构造做法(砖胎模)
①底板施工前砌筑砖胎模并施工防水卷材及附加层;
②施工基础底板及导墙;
③上部墙体施工完毕后将砖胎模顶部后拆部分拆除;
④施工墙体防水卷材;
6、有外伸基础底板边缘处防水构造做法(砖胎模、木模板)
一、采用砖胎模施工
①基础底板施工前砌砖胎模;
②施工防水及附加层,防水在砖胎模顶部留出甩茬,此处防水留齐槎;
③施工基础底板及导墙;
④施工其余外部防水卷材,与砖胎模甩槎卷材搭接200宽;
二、采用木模板施工
①基础底板施工前支设木模;
②施工防水卷材及附加层,端部钉嵌至木方上;
③施工基础底板及导墙;
④拆除侧边木模,施工其余防水卷材,卷材在筏板侧边搭接200 宽。
7、基础内降水井封井做法
①降水井的封井时间依现场实际情况而定;
②封井时,先向井内填充碎石,后向井内灌注混凝土,井内混凝土从垫层向下高度应大于一米;
③井口处焊接封堵钢板;
④降水井应高出底板30mm;
⑤预埋钢管直径应满足取泵要求200,壁厚不小于3mm;
8、不同平面止水钢板焊接位置及做法
① 止水钢板搭接处需要双面紧贴满焊,搭接长度为100mm;
② 不同平面转角处的止水钢板采用整块板弯折后贯通;
③ 止水钢板搭接位置距离转角不应小于300mm;
9、同一平面止水钢板焊接位置及做法
同平面止水钢板相遇焊接时应将两块钢板边缘弯折处适当压平,使两块钢板在平直段进行搭接,搭接长度不低于100mm,之后再进行双面紧贴满焊;
10、止水钢板穿柱、梁部位的箍筋加固方法
① 当止水钢板需穿过柱子和梁箍筋时,此箍筋应使用开口箍,与止水钢板进行焊接;
② 单面焊接长度不小于10d 且不允许将止水钢板焊穿;
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2146 人订阅
阅读下一篇
使用未经审查的施工图,唐山某房地产公司被罚50万元中国质量新闻网讯(周宁) 近日,唐山市住房和城乡建设局披露,唐山高屋房地产开发有限公司因在施工过程中,存在使用未经审查的施工图设计文件的问题,被处罚 伍拾万元 。 (图源:唐山市住房和城乡建设局) 行政处罚详情显示,经查,唐山高屋房地产开发有限公司建设禹洲凤凰府项目在石材幕墙等(屋顶钢结构、首层下跃楼梯钢结构)施工过程中存在使用未经审查的施工图设计文件的问题。违法行为始自2023年2月7日,违法行为发生地是唐山市路北区裕华道南侧、友谊路西侧。上述事实,以调查笔录等资料和其他书证、物证等为证据,唐山高屋房地产开发有限公司的上述行为违反了《建设工程质量管理条例》第十一条第二款等的规定。