土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 机电五专业施工图要点审核

机电五专业施工图要点审核

发布于:2023-06-03 08:18:03 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]

一、给排水专业施工图要点审核


1、审核设计说明和材料明细表是否有错、漏;


2、检查各层平面布置图,是否有遗漏;如卫生间和盥洗的龙头除三件套外,应增设洗衣机和淋浴器二个出口。厨房水龙头除了生活、污水外另增加水过滤的附件;

图片

3、审核所有系统图的管径尺寸和标高是否符合要求;


4、排水管的管径按照排放量而定。审核排水管的管径、尺寸、标高及坡度;排入市政集水井的坡度不小于0.3%,标注等是否有遗漏或错误;


5、审核各层平面图和排水系统图,位置、数量、管径、标高,是否符合规范,须设置地漏的地面是否做坡度;


6、审核穿孔及预埋套管处是否都在图中详细注明

图片

7、若采用油浸式变压器时,注意变压器室下面是否须要设置隔油池;


8、审核屋面排水斗的设计和排水量是否符合规范要求;


9、审核卫生间安装节点图,采用整块门槛石,门槛石先于门套施工,需保证门套压在门槛石上面,不然卫生间门口反坎易漏水。

 

二、强电专业施工图要点审核


1、审核说明书与材料表是否有遗漏或须补充;


2、节省电线、电缆考虑,查看进户线的设计位置是否离主电源提供的距离最短;


3、检查每层分项的电能计量表和漏电保护装置是否合理;


4、审核动力与照明、强电与弱电线路是否分开设置;

图片

5、建筑所须开孔、预埋的位置、标高和尺寸、详细做法均须在图中标示清晰,查看是否清楚标示;


6、审核设计的所有平面图与系统图是否一致;


7、审核每户需用照明、空调、电视等电气设备的布局以及高标准装修所提出的要求,是否设计,是否与实际相符;


8、防雷系统的设计是否遗漏;


9、电缆沟的设计是否遗漏或符合规范。

 

三、智能化弱电专业施工图要点审核


1、弱电机房地面是否防静电设计

图片

2、网络通讯进线除特殊要求外,每户一路进线,设二~三个分线盒;


3、卫生间应设置一电话分线盒;


4、审核消防系统图、通讯系统图、安防系统图、有线电视、网络光纤等;


5、火灾报警及联动系统图;消防控制中心设备平面布置及桥架、电缆平面图,报警元件联动模块及线路平面图;火灾报警及联动施工说明;报警联动控制程序要求;

图片

6、宽带网信息系统:系统图及平面图,核对总进线光缆及光端机容量及平面布置,区域光端机箱的布置及容量,进户宽带线路布置平面图;


7、电视有线系统:系统图及平面图,核对前端放大器箱位置及平面布置,中间放大器箱位置,进户电视电缆平面图;


8、安防报警系统设置的分系统(对讲报警系统、周界安防系统、摄像监视系统、巡更系统)

安防设备主机平面图,进线出线桥架及电缆敷设平面图,室外平面图中各安防探测及报警的前端元件平面布置,线路的敷设,各个系统的功能说明;


9、消防及弱电通信、安防系统的接地及防雷击措施,在各个系统图中有设计;在设计说明中有专题说明。

 

四、暖通空调专业图要点审核


1、施工图目录是否齐全(含标准图及重复利用图);


2、设计及施工说明是否完整、设计参数是否合理、计算指标是否经济;


3、通风空调各系统流程图是否合理;


4、制冷机房、通风、空调是否有平、剖面图;

图片

5、系统形式是否完整、是否满足使用功能要求;


6、气流组织是否合理;


7、环保是否达标;


8、设备房位置及设备布置型式是否合理、使用及维护是否便捷;


9、管道井布置及设置大小是否合理;


10、通风井进出风口有无控制尺寸及标高;


11、通风管及水管的布管形式是否合理;


12、相关预留预埋有否有详图及说明、有无安装控制标高、有无减震降噪措施,减震降噪措施是否合理、主要设备材料选用是否合理经济、是否满足采购及安装需求。


五、燃气专业施工图要点审核


1、燃气管道是否设计到厨房及浴室(如采用壁挂炉),浴室是否有(如采用壁挂炉时);

图片

2、审核燃气管道的平面图和系统图是否一致;


3、审核对燃气管道特殊要求的说明是否遗漏;


4、审核设计应考虑燃气加热器的排气管是否遗漏;


5、审核燃气设计量、实际使用、煤气公司的供应量,这三者之间是否符合要求;

图片

6、燃气表安装位置是否与橱柜等相碰。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工图

返回版块

292.83 万条内容 · 955 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大国建造空中造楼机

[央视] 大国建造 “空中造楼机”

回帖成功

经验值 +10