第一节 基坑排水
作用:
1、提高基础的承载力,保护地基土层不受破坏;
2、减少了开挖和回填工程量,节约大量人力、物力;
3、方便施工,加快了施工进度,保证了工程的质量。
分类:
按排水时期和方式的不同分初期排水和经常性排水。
一、初期排水
1、概念:指排除围堰建成后,基坑开挖前基坑内的积水、渗水和降水。
2、内容:1)积水、2)渗水、3)雨水(忽略)
3、排水量计算: Q=KV/T
K—积水体积系数; V—基坑内积水的体积;
T—计划排水时间。
4、排水设备:离心泵(常用)、潜水泵,容量由Q定,并考虑一定的备用量。
5、布置:固定式(基坑水深小于5m)、移动式(浮船、平台)。
二、经常性排水
1、概念:
1)基坑开挖过程中,渗流、降雨、施工废水等排除;2)建筑物施工过程中,不断降低地下水位,保持场地干燥。这两种排水是经常不断进行的。
2、内容:渗透水、施工废水、施工期内降雨。
3、分类:按排水方式分:明式(沟)排水(又叫集水坑排水)、人工降低地下水位(又叫暗式排水,井点降水法)。
一)明式排水
1、概念:指基坑开挖和建筑物施工过程中,在基坑内布置明式排水系统,包括排水沟、集水井、水泵站等。
2、布置原则:
1)利用有利地形,自流排水;
2)尽量使排水路线最短,做到高水高排、低水低排;
3)尽量不要干扰施工和过多的转移;
4)应与先期初期排水的排水系统布置统一起来,以提高设备的利用率。
3、布置方法
1)开挖过程中,干沟布置在基坑中部;
2)开挖结束后,修主体建筑物,排水系统布置在基坑四周,建筑物轮廓线外侧;
3)基坑坑底不在同一高程,采用层层拦截,分级抽水的方法;
4)如果基坑较深,地下水位较高,则沿等高线分层设排水沟、排水井排水。
5)为防止降雨时地面径流进入基坑,增加抽水量,往往在基坑外缘挖排水沟和截水沟,以拦截地面水。
基坑开挖过程中的排水系统布置
1—运土方向;2—支沟;3—干沟;4—集水井;5—抽水
修建建筑物时基坑排水系统布置
1—围堰;2—集水井;3—排水沟;4—建筑物轮廓线;
5—水流方向;6—河流
4、优缺点:结构简单、造价低、开挖方量大、排水效果差。
5、注意点:
1)保持排水沟的畅通;
2)如排水任务重,配备备用水泵;
3)结合工程结构设置龙沟排水;
4)集水井的大小一般相当于所用水泵10~15min,可放大尽量放大。
6、排水量估算
Q=MAX(Q渗+Q降,Q渗+Q废)
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 337 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
回复 举报