土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 初期基坑排水与明沟排水

初期基坑排水与明沟排水

发布于:2023-06-02 11:19:02 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]


第一节 基坑排水

作用: 

      1、提高基础的承载力,保护地基土层不受破坏;

      2、减少了开挖和回填工程量,节约大量人力、物力;

      3、方便施工,加快了施工进度,保证了工程的质量。

      分类:

      按排水时期和方式的不同分初期排水和经常性排水。

一、初期排水        

          1、概念:指排除围堰建成后,基坑开挖前基坑内的积水、渗水和降水。

          2、内容:1)积水、2)渗水、3)雨水(忽略)

          3、排水量计算: Q=KV/T        

          K—积水体积系数; V—基坑内积水的体积;    

          T—计划排水时间。

          4、排水设备:离心泵(常用)、潜水泵,容量由Q定,并考虑一定的备用量。

          5、布置:固定式(基坑水深小于5m)、移动式(浮船、平台)。

二、经常性排水   

1、概念:

     1)基坑开挖过程中,渗流、降雨、施工废水等排除;2)建筑物施工过程中,不断降低地下水位,保持场地干燥。这两种排水是经常不断进行的。

     2、内容:渗透水、施工废水、施工期内降雨。

     3、分类:按排水方式分:明式(沟)排水(又叫集水坑排水)、人工降低地下水位(又叫暗式排水,井点降水法)。

    一)明式排水

    1、概念:指基坑开挖和建筑物施工过程中,在基坑内布置明式排水系统,包括排水沟、集水井、水泵站等。

    2、布置原则:

    1)利用有利地形,自流排水;

    2)尽量使排水路线最短,做到高水高排、低水低排;

    3)尽量不要干扰施工和过多的转移;

    4)应与先期初期排水的排水系统布置统一起来,以提高设备的利用率。

           3、布置方法

           1)开挖过程中,干沟布置在基坑中部;

           2)开挖结束后,修主体建筑物,排水系统布置在基坑四周,建筑物轮廓线外侧;

           3)基坑坑底不在同一高程,采用层层拦截,分级抽水的方法;

           4)如果基坑较深,地下水位较高,则沿等高线分层设排水沟、排水井排水。

           5)为防止降雨时地面径流进入基坑,增加抽水量,往往在基坑外缘挖排水沟和截水沟,以拦截地面水。

基坑开挖过程中的排水系统布置

1—运土方向;2—支沟;3—干沟;4—集水井;5—抽水

       修建建筑物时基坑排水系统布置

        1—围堰;2—集水井;3—排水沟;4—建筑物轮廓线;

        5—水流方向;6—河流

           4、优缺点:结构简单、造价低、开挖方量大、排水效果差。

           5、注意点:

           1)保持排水沟的畅通;

           2)如排水任务重,配备备用水泵;

           3)结合工程结构设置龙沟排水;

           4)集水井的大小一般相当于所用水泵10~15min,可放大尽量放大。

            6、排水量估算

            Q=MAX(Q渗+Q降,Q渗+Q废)

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    学习啦,谢谢楼主分享

    2023-06-11 06:55:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一种自制风管底面保温钉施工专用工具/排水沟预制拼装施工技术

一种自制风管底面保温钉施工专用工具

回帖成功

经验值 +10