土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 我想:应该是水锤的问题

我想:应该是水锤的问题

发布于:2005-02-23 23:17:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我工作的单位情况是这样的:自备的地下水水井,直接泵到水塔,在水井出水口按顺序安装了水表,逆止阀,压力表.
问题是:水表老是坏掉,表盘都打烂了.
求教:1.这样的安装是不是有问题,什么样的问题,按规范该如何安装.
2.为了图方便,是不是在水表前该加个什么东西.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 疾风乡里963
    可以将水表装于水泵吸入端其它配件不变如此是最节省的做法,当水泵停止时逆止阀动作后,到达水表的水锤大部分被逆止阀阻挡,剩下部分水锤压力被水泵叶轮吸收,如此水表就不会被打坏
    2005-03-09 08:30:09

    回复 举报
    赞同0
  • freeman207
    freeman207 板凳
    加止回阀了吗?
    2005-03-08 21:28:08

    回复 举报
    赞同0