土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水库下闸蓄水阶段验收鉴定书(示例)

水库下闸蓄水阶段验收鉴定书(示例)

发布于:2023-06-01 10:11:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]

××省××县××村水库工程

下闸蓄水阶段验收      
鉴定书      

     
××省××县××村水库工程下闸蓄水阶段验收委员会        
××年××月××日        

     
验收主持单位:××省水利厅        
法人验收监督管理机关:××市水利局        
项目法人:××××村水库投资开发有限公司        
设计单位:××水利水电勘测设计研究院        
监理单位:××省××工程管理有限公司        
主要施工单位:××省水利水电工程局有限公司        
主要设备制造(供应)商单位:××省水利水电机械有限公司        
质量和安全监督机构:××市水利工程质量监督站        
运行管理单位:××市××村水库管理处        
验收日期:××年××月××日        
验收地点:××省××县        

     

前  言


根据××市水利局《关于组织××村水库下闸蓄水验收的请示》,按照《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的规定,省水利厅于××年××月××日在××市××县主持召开××县××村水库工程下闸蓄水验收会议。参加会议的有:××省水利厅、××省移民局、××市水利局、××市发改委、××市移民局、××市水利工程质量监督站、××县政府、××县水利局、××县移民局、××××村水库征地移民办公室、××××村水库工程建设指挥部、××××村水库投资开发有限公司、××市××村水库管理处、××省水利水电勘测设计研究院、××省××工程管理有限公司、××省水利水电工程局有限公司等单位代表和特邀专家。会议成立了“××省××县××村水库工程下闸蓄水验收委员会”(名单附后)。与会人员查现场检查了工程建设情况,听取项目法人、设计、监理、施工、质量监督机构、运行管理等单位工作报告和××县××村水库工程下闸蓄水安全鉴定报告,查阅了有关资料,经认真讨论,形成鉴定书如下:


一、工程概况


㈠工程位置及主要任务  

××村水库位于××县城区上游大樟溪支流浐溪干流上,坝址位于林地溪与国宝溪汇合口下游约2.50km处,距××城区约10km。工程任务以供水、防洪为主,兼有发电功能。  

㈡工程主要技术指标  

××村水库坝址以上集雨面积144.5k㎡,主河道长25.2km,平均坡降21.1‰,多年平均流量5.59m3/s,多年平均径流总量1.76亿m3。××村水库正常蓄水位642.00m,死水位582.00m,兴利库容6994万m3,100年一遇设计洪水位642.07m,2000年一遇校核洪水位643.93m,总库容7843万m3,工程规模为中型,工程等别为Ⅲ等,大坝、溢洪道及进水口等永久性主要建筑物为2级建筑物,引水隧洞及发电厂房等永久性主要建筑物为3级建筑物。水库坝址100年一遇洪水洪峰流量1010m3/s,2000年一遇洪水洪峰流量1700m3/s。  

××村水库大坝为混凝土面板堆石坝,坝顶高程645.50m,坝顶宽度7.58m,最大坝高92.50m,坝顶长308.602m。  

溢洪道采用旁侧式溢洪道,位于大坝左岸,溢洪道由进水渠、闸室段、泄槽、反弧段等组成。闸室段设2孔净宽为8.00m的开敞式闸孔,闸门采用弧形钢闸门,8.00m×9.00m(宽×高)。  

引水系统由进水口、引水隧洞及高压引水道等建筑物组成。进水口为分层取水岸塔式结构,由拦污栅、分层取水闸门及事故闸门段、启闭房及交通桥等建筑物组成,进水口底板顶高程583.00m,中心高程584.50m。引水隧洞总长327m,隧洞断面型式为扩底圆形断面,底宽2.4m,开挖洞径为3.60m,衬后洞径为3.00m。高压管道由钢管平段、钢岔管段及压力支管段组成。  

导流洞布置在左岸,采用城门洞型断面,过流断面为6m×7m(宽×高),进口后30m开挖断面采用8m×9m,其余各段的开挖断面均为7.2m×8.2m。导流隧洞全长405m,进口底板高程为565m,出口底板高程为554m,纵坡为0.0195。  

㈢项目设计审批简况  

2012年11月省发改委以《××省发展和改革委员会关于××县××村水库工程项目建议书的批复》批复××村水库项目建议书;2013年9月省发改委以《××省发展和改革委员会关于××县××村水库工程可行性研究报告的批复》批复××村水库可行性研究报告。2013年11月省发改委和水利厅以《××省发展和改革委员会××省水利厅关于××县××村水库工程初步设计的批复》批复××村水库初步设计报告,批复××村水库的主要建设内容包括:混凝土面板堆石坝、泄水建筑物、引水系统、厂区、水库放水管和导流洞等。批复工程概算总投资127297.35万元,其中工程部分总投资33447.64万元,建设征地和移民安置补偿投资91437.47万元(按专项批复),水土保持工程投资942.4万元,环境保护工程投资960.12万元,送出工程509.72万元,主体工程量:土方开挖41.72万m3,石方开挖28.99万m3,土方回填1.73万m3,石方回填156.75万m3,混凝土6.47万m3,钢筋2780t。  

㈣项目建设简况  

××村水库工程项目法人为××××村水库投资开发有限公司,设计单位为××省水利水电勘测设计研究院,监理单位为××省××工程管理有限公司,施工单位为××省水利水电工程局有限公司。  

混凝土面板堆石坝工程2014年5月1日开工;至2017年8月15日完工。主要完成工程量:土石方开挖29.42万m3,坝体填筑139万m3,钢筋砼浇筑17663m3,钢筋制安1224t,锚杆4278根,坝基固结灌浆2362m,坝基帷幕灌浆4821m。  

溢洪道工程于2014年5月1日开工,至2016年12月31完工。主要完成工程量:土石方开挖28.65万m3,钢筋砼浇筑1.83万m3,交通桥砼48m3,钢筋制安645t。  

引水系统工程于2014年8月1日开工至2016年12月15日完工。主要完成工程量:土石方明挖3.13万m3,洞挖石方5366m3,C25衬砌砼1588m3,固结灌浆2397m,回填灌浆1138㎡。帷幕灌浆108m,接触灌浆161㎡。钢筋制安717t。  


二、验收范围和内容


本次验收范围为混凝土面板堆石坝工程、溢洪道工程、引水系统工程等3个单位工程。


三、工程形象面貌


混凝土面板堆石坝单位工程共划分为11个分部工程,包括坝基开挖与处理分部工程,边坡支护分部工程,砼趾板分部工程,趾板地基防渗分部工程,砼面板分部工程,垫层与过渡层分部工程,堆石体分部工程,上游铺盖区分部工程,下游坝面护坡分部工程,坝顶分部工程,下游量水堰分部工程。均全部完工并通过验收。  

溢洪道单位工程共划分为7个分部工程,包括地基开挖与处理分部工程;进水渠段分部工程;控制段分部工程;泄槽段分部工程;挑流段分部工程;金属结构及机电设备分部工程;水土保持、场区分部工程。除水土保持、场区分部工程因需待下闸蓄水验收后方可施工验收,不影响下闸蓄水。其它全部完工并通过验收。  

引水隧洞及压力管道单位工程共划分为6个分部工程包括进水口开挖与支护分部工程,进水闸室段(土建)分部工程,洞身段分部工程,压力管道段分部工程,灌浆工程分部工程,金属结构及启闭机安装分部工程。均全部完工并通过验收。  


四、工程质量评定


××市水利工程质量监督站评定:××村水库混凝土面板堆石坝单位工程质量等级评定为优良、溢洪道单位工程质量等级评定为优良、引水隧洞及压力管道单位工程质量等级评定为合格。


五、验收前已完成的工作


××村水库项目法人于2018年1月10日组织对混凝土面板堆石坝、溢洪道、引水系统工程等三个单位工程进行单位工程完工验收。

2017年8月,××省水利水电勘测设计研究院完成《××省××县××村水库工程蓄水安全鉴定报告》。

2017年12月,××省人民政府水电站库区移民开发局组织进行××村水库工程下闸蓄水阶段移民安置终验,以××省移民开发局《关于印发××省××县××村水库工程下闸蓄水阶段移民安置验收报告的通知》印发验收报告,××××村水库工程下闸蓄水阶段移民安置验收评定为合格,同意通过验收。


六、蓄水总体安排


建设单位已组织设计、监理、施工单位完成下闸蓄水封堵方案的编制和审查。导流洞全长405m,采用城门洞型断面,过流断面为6m×7m(宽×高),进口后30m开挖断面采用8m×9m,其余各段的开挖断面均为7.2m×8.2m。进口底板高程为565m,出口底板高程为554m,纵坡为0.0195。封堵长度22m,封堵体工程量约1218m3,下闸后立即施工,预计30天内完成。

水库运行管理单位已明确,人员配备已到位,运行管理制度已制订。


七、度汛和调度计划


2017年11月17日,××市人民政府防汛抗旱指挥部以《关于××村水库下闸蓄水防洪调度运用计划的批复》批复了××村水库的防洪调度运用计划。


八、未完工程建设安排


生态放水管布置在导流洞内,需结合堵头一并施工。项目法人计划于2018年4月份完成,2018年5月验收。


九、存在问题及处理意见



十、建议


㈠加强对大坝安全监测和分析,加强渗漏监测。

㈡在生态放水管施工时,应进一步核对进口高程,确保生态放水功能。

㈢抓紧未完工程建设,确保按计划完成。

㈣加快库区交通工程复建进度,确保2018年汛期前完工交付使用,为库区群众提供便利交通条件。

㈤在水库下闸蓄水前拆除水库正常蓄水位以下至死水位以上受影响的有关桥梁,以策安全。


十一、结论


××县××村水库工程蓄水有关建筑物已按批准的设计内容完成相关建设任务,金属结构已安装到位,并通过蓄水安全鉴定,已完成征地及拆迁补偿工作,库区清理已通过有关部门组织的验收,大坝安全监测设施已安装并已测得初始值,工程验收资料基本完整,验收委员会认为工程具备下闸蓄水的相关条件,同意通过下闸蓄水验收。


十二、验收委员会成员签字表


(略)