主回路接地
电缆应通过符合 IEC 129 标准的具有短路关合能力的整体接地开关接地。接地开关只有在开关断开时才能操作。
接地开关应可通过主电路机构操作,手动合闸应由独立于操作者的动作的快速动作机构驱动。
机械联锁系统应防止 RMU 功能从“ON”到“Earth On”位置运行而不经过“OFF”位置。
环网开关
它们应由 630 安培故障接通/负载分断弹簧辅助环路开关组成,每个都带有集成具有关合能力的接地开关。开关应自然联锁,以防止总开关和接地开关同时“接通”。主开关和接地开关的选择是通过面板上的杠杆进行的,只有当主开关或接地开关处于关闭位置时才允许移动。
“变压器保护”馈线
该单元应由一个 200 或 630 安培的三通弹簧辅助三位置旋转弧型 SF6 断路器单元组成,带有整体故障接通/断路接地开关,该功能应自然联锁以防止主接地开关切换'ON' 同时断路器不允许在 'EarthOn' 位置跳闸。面板上的主/接地开关杆的选择,只有当主或接地开关处于关闭位置时才允许移动。杠杆可以挂锁在主位置或接地位置。
断路器的手动操作不应影响脱扣弹簧。这应该仅在故障(电气)跳闸下释放,以下手动复位操作应重新储能跳闸弹簧并将断路器机构复位到主关断位置。
断路器应配备一个机械标志,该标志应在发生故障(电气)跳闸时操作。“绊倒”标志应该是与任何其他标志或模仿不同的明确颜色。
该装置还可以选择配备多抽头分励脱扣线圈和辅助开关,用于远程脱扣/指示三通断路器。
断路器和环路开关均由同一个单向手柄操作,一旦插入,至少需要 3 秒才能取出并重新插入以执行反向操作。
断路器功能的电气特性至少应大于下列值
- 额定电流:200A/630A
- 短路分断能力:16/21kA
保护:
断路器的保护应包括以下安排之一:-
断路器单元可安装 2 个限时熔断器,并配有 3 –100/50/5 安培 CT 和相关电路,用于变压器额定值200 – 1000kVA 在 6.6kV 和 200 – 1600kVA 在 11kV 的过流和接地故障保护 .
或者:
- 断路器单元配备 3 个 X 级保护 CT、一个低负载跳闸线圈和辅助开关组件,允许使用基于 3 x 过流和单接地故障继电器的自供电(无需外部直流电源)微处理器。 继电器应安装在可从前面访问的电缆盒内。
- 保护曲线和所有其他设置应通过旋转开关进行调节,从正面看时可以清楚地显示单元设置。注意 DIL 类型的开关是不可接受的。保护整定范围和最小吸合电流应符合以下规定:-
200 安培断路器
过电流:20A - 200A
接地故障:2A - 160A
630A 断路器
过电流:80A - 800A
接地故障:8A - 640A
设备的上电时间应不大于 40 毫秒。
继电器应给出故障操作的本地机械指示,并应区分过电流和接地故障。
继电器应该可以进行自检,清楚地指示过电流和接地故障元件的状态。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.18 万条内容 · 789 人订阅
阅读下一篇
八大电力央企的组织架构!近期,多家电力央企在官方渠道发布“打假”声明,并公布假冒企业名单,明确这些与中央企业无任何隶属或股权关系,也不存在任何投资、合作、业务等关系,其一切行为均与中央企业无关。 本文整理了6家央企的组织架构,包括总部内的职能部门,区域的分、子公司等,分别为国家能源集团、国家电投集团、华能集团、大唐集团、三峡新能源、国投集团、华润电力、中广核集团。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发