土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 屋面太阳能基座构造:预埋钢板厚度、规格,钢筋直径、防水收口等?规范条文!

屋面太阳能基座构造:预埋钢板厚度、规格,钢筋直径、防水收口等?规范条文!

发布于:2023-05-31 13:51:31 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]


参考规范:

《住宅太阳能热水系统选用及安装》11CJ32

《民用建筑太阳能空调工程技术规范 》GB50787-2012

《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB50364-2018

一、太阳能安装相关图集

《住宅太阳能热水系统选用及安装》11CJ32

以图集中太阳能预留支座安装方式为例:
以新建建筑平屋面 太阳能与主体结构通过预埋件连接 安装为例,其他安装方式如坡屋面和 阳台安装详见本图集11CJ32相关要求,   施工时以具体设计或设计指定的图集做法为准,当设计与图集不一致时必须征得设计意见,不可盲目照搬!
  太阳能   平面布置如下所示,参数详见设计

基座立面节点构造详图如下所示:
  基座节点平面构造详图如下所示:

基座节点预埋件 剖面图如下所示:

预埋件 钢板厚度、钢筋直径如下所示:

二、太阳能 相关 规范条文

《民用建筑太阳能空调工程技术规范 》GB50787-2012
5.4.2 结构设计应为太阳能空调系统 安装埋设预埋件或其他连接件 。连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值。
条文说明:
本条为强制性条文。连接件与主体结构的锚固承载力应大于连接件本身的承载力,任何情况不允许发生锚固破坏。采用锚栓连接时,应有可靠的防松动、防滑移措施;采用挂接或插接时,应有可靠的防脱落、防滑移措施。
为防止主体结构与支架的温度变形不一致导致太阳能集热器、热力制冷机组或蓄能水箱损坏,连接件必须有一定的适应位移的能力。
5.4.3 安装在屋面、阳台或墙面的太阳能集热器 与建筑主体结构通过预埋件连接 ,预埋件应在主体结构施工时埋入,且位置应准确;当没有条件采用预埋件连接时,应采用 其他可靠的连接措施
条文解读:
安装在屋面、阳台或墙面的太阳能集热器与建筑主体结构的连接,应优先采用预埋件来实现。因为预埋件的连接能较好地满足设计要求,且耐久性能良好,与主体连接较为可靠。施工时注意混凝土振捣密实,使预埋件锚入混凝土内部分与混凝土充分接触,具有很好的握裹力。同时采取有效的措施使预埋件位置准确。为了保证预埋件与主体结构连接的可靠性,应确保在主体施工前设计并在施工时按设计要求的位置和方法进行预埋。如果没有设置预埋件的条件,也可采用其他可靠的方法进行连接。
5.4.6 设备与主体结构 采用后加锚栓连接 时,应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145的有关规定,并应符合下列规定:
1锚栓产品应有出厂合格证;
2碳素钢锚栓应经过防腐处理;
3锚栓应进行承载力现场试验,必要时应进行极限拉拔试验;
4每个连接节点不应少于2个锚栓;
5锚栓直径应通过承载力计算确定,并不应小于10mm;
6不宜在与化学锚栓接触的连接件上进行焊接操作;
7锚栓承载力设计值不应大于其选用材料极限承载力的50%。
条文解读:
当土建施工中未设置预埋件、预埋件漏放、预埋件偏离设计位置太远、设计变更,或既有建筑增设太阳能空调系统时,往往要使用后锚固螺栓进行连接。采用后锚固螺栓(机械膨胀螺栓或化学锚栓)时,应采取多种措施,保证连接的可靠性及安全性。
《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB50364-2018
3.0.9??安装在屋面、阳台、墙面的集热器与建筑主体结构通过预埋件连接,预埋件应在主体结构施工时埋入,位置应准确;当没有条件采用预埋件连接时,应采用其他可靠的连接措施,并通过试验确定承载力。
条文说明:
太阳能热水系统(主要是集热器和贮热水箱)与建筑主体连接,多数情况是通过预埋件实现。预埋件的锚固钢筋是锚固作用的主要来源,混凝土对锚固钢筋的粘结力是决定性的。因此,预埋件应在混凝土浇筑时埋入,施工时混凝土必须振捣密实。实际工程中,往往由于未采取有效措施固定预埋件,在浇筑混凝土时使预埋件偏离设计位置,影响与主体结构连接,甚至无法使用。因此预埋件的设计和施工应引起足够重视。
为保证系统与主体结构连接的可靠性,与主体结构连接的预埋件应在主体结构施工时按设计要求的位置和方法进行埋设。
4.2.5 设置太阳能集热器的平屋面应符合下列规定:
1、太阳能集热器支架应与屋面固定牢固,当使用地脚螺栓连接时,应在地脚螺栓周围做防水和密封处理;
2、当在屋面防水层上放置集热器时,屋面防水层应上翻至基座上部,并应在基座下部增设附加防水层;
3、集热器周围屋面、检修通道、屋面出入口和集热器之间的人行通道上部应铺设保护层;
4、当集热器设置在屋面构架或屋面飘板上时,构架和飘板下的净空高度应满足系统检修和使用功能要求。
条文说明:
本条是对太阳能集热器安装在建筑平屋面的要求。
太阳能集热器通过支架和基座固定在屋面上。集热器根据当地的纬度选择适当的方位角和倾角。除太阳能集热器的方向、安装倾角和设置间距等应符合现行国家标准《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T?18713的规定外,还应做好集热器支架和基座处的防水。除屋面设置防水层外,该部位应设置附加防水层。附加防水层宜空铺,空铺宽度应大于200mm。为防止卷材防水层收头翘边,避免雨水从开口处渗入防水层下部,应按设计要求将收头处密封。卷材防水层用压条钉压固定,或用密封材料封严。  
【完】

 

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    这个比较实用,学习啦,谢谢楼主分享

    2023-06-05 08:07:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

新政新规

返回版块

2.08 万条内容 · 126 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国务院安委办印发《重大事故隐患判定标准汇编》

2023年5月,国务院安委会办公室印制《重大事故隐患判定标准汇编》,作为 重大事故隐患专项排查整治督导检查和明查暗访参考资料 ,旨在督促推动企业落实落细安全生产工作措施,认真排查和整改重大事故隐患,建立健全责任倒查机制,着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题,推动安全生产治理模式向事前预防转型,坚决守牢兜住安全发展底线,以高水平安全保障高质量发展。

回帖成功

经验值 +10