桥架及电缆作为机电安装工程的重要部分,施工好坏直接影响工程整体质量,本文基于中建优质工程现场示例,分享17个施工工艺要点,以供大家参考借鉴。
一
线槽桥架安装工艺要点
先来看看规范GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》强条的要求:
11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
1. 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,应每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
2. 非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。
3. 镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
二
电缆桥架内敷设工艺要点
先来看看规范GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》强条的要求:
13.1.2 电缆敷设不得存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
13.2.2 电缆敷设应符合下列规定:
1. 电缆敷设排列应顺直、整齐,并宜少交叉。
2. 电缆转弯处的最小弯曲半径应符合表11.1.2的规定。
3. 在电缆沟或电气竖井内垂直敷设或大于45°倾斜敷设的电缆应在每个支架上固定。
4. 在梯架、托盘或槽盒内大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m固定,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5m~10m处应设固定点。
8. 电缆出入电缆沟、电气竖井、建筑物,配电(控制)柜、台、箱处以及管子管口处等部位应采取防火或密封措施。
13.2.4 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌,直埋电缆应设标示桩。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.13 万条内容 · 753 人订阅
阅读下一篇
北京市房屋建筑工程施工图事后检查,电气专业检查内容下面介绍《民用建筑电气设计标准》 GB 51348-2019的审查内容,2条为A类审查类别,21条为 B类审查类别 ,参见表1。 表1 《民用建筑电气设计标准》 GB 51348-2019的审查内容
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,感谢分享,要是能上传分享附件就更好啦
回复 举报