一、自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求
产生原因及后果是达不到使用功能要求或造成误报;防治措施及规范规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。
二、信号阀安装在水流指示器的后边,并相互直接连接存在的问题
产生原因及后果是信号阀不灵敏,甚至不能显示管中水流动的情况,且将其传送给消防系统指挥中心;防治措施及规范规定;信号阀应安装在水流指示器前面的管道上,且两者的间距不应小于30cm。
三、湿式报警阀下边及水流指示器来水方向不装信号阀而装普通阀门存在的问题
产生原因及后果是在维修管道时关闭阀门,维修后由于疏乎忘记打开,一旦发生火灾管道内无水,造成重大损失。防治措施及规范规定
必须在报警阀下边及水流指示器来水方向装信号阀。并检查信号阀其打开或关闭状态时的信号是否返回到消防控制中心。为防止误操作,还要在阀上加锁防止阀门意外关闭。
四、末端试水装置设置存在的问题;
产生原因及后果是:
1、末端试水装置设置不当。可是建设单位为了便于使用,要求施工单位将末端试水装置设置在厕所内,便于排水,而不设置在最不利点处,这样就导致无法真正测出最不利点的压力值;一些末端试水装置处的排水设施排水量小于试验阀的泄水阀的泄水量或者干脆不设排水设施,试验阀开启后便会造成“水灾”,为消防设施的定期保养、维护埋下隐患,以至于无法进行放水试验;有的施工单位将末端试水装置安放在走廊、房间或厕所的吊顶内,试水极不方便;
2、不使用规定的末端试水装置,而用DN25的球阀代替,其通径是25mm,比一只公称通径为15mm(实际孔径约为11mm)的喷头要大得多,其开启后的水流量远远大于一只标准喷头的排水量,显然这样的试水装置不能代表一只喷头开启的效果。
防治措施及规范规定:
1、根据《自动喷水灭火系统设计规范》第6.5.1条的规定,末端试水装置应设置在最不利点处,且应有足够的排水能力。最不利点一般最长管路的末端,在图纸审核、施工时就可确定。
2、采用DN15球阀,末端试水装置开启水流量必须相当于该防火分区内的1只喷头的流量,其试验结果才能符合试验目的。
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084一2017中明确规定:末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。
0人已收藏
0人已打赏
免费6人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 718 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发