土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 机械联锁解除

机械联锁解除

发布于:2023-05-30 14:05:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]

机械联锁必须设计可以在外部解除的装置,这在相关标准以及采购技术规范等文件中都有要求。


如关门操作联锁机构,需要断路器离开试验位置,断路器隔室门就不能打开,只有断路器回到试验位置,断路器室门才能打开,这是关门联锁的基本要求。但是特殊情况,例如发生短路跳闸,或是停电检修,但断路器手车又由于底盘失效,卡在开关室内部,无法摇出到试验位置,这时由于断路器室门无法打开,就无法进入柜内解决卡滞问题,而手车不回到试验位置,断路器室门又不能打开,这时如果没有解锁装置,就可能需要破坏一些部件强行拆解,对设备造成损坏,关键是耽误大量时间,从而延长停电时间,经济损失巨大。

 


在确认上级电源已经断开,没电的情况下,可以通过解锁装置,使关门联锁失效,即断路器不在试验位置,门也能打开。一般来说,使用螺钉从外部拧紧,紧急情况,外部螺钉拆除就可以释放联锁板,从而就可以打开柜门。螺钉最好采用特殊螺钉,如内六角或內三角螺钉,专用工具解锁拆除,避免误拆除造成安全隐患。


还有有些断路器底盘车配有电磁铁,实现只有断路器手车二次航空插头插上柜内插座后,断路器得电,电磁铁锁头吸回,底盘车才能摇进到工作位置,也就是说电磁铁是长期带电运行,电磁铁的寿命要长,质量要可靠。万一控制电源故障无法提供,亦或是电磁铁烧毁,锁头就会释放,从而造成底盘车无法摇动,可能是断路器手车无法从工作位置退出到试验位置,这时就会非常麻烦,电磁铁安装在断路器下方底盘车内部封闭空间内,在柜外可以拆除底盘车解除联锁,而柜内基本没办法拆除,上下左右都无法进入。因此联锁设计必须要设计解锁装置,一般是在底盘车前部,或者断路器底部留有解锁孔,通过工具将电磁锁锁板压进去实现解锁。


还有接地开关操作机构配有电磁铁也是这样,电磁铁烧毁后,通过预留孔从外部解锁,保证在符合安全的情况下,可以操作。


联锁设计需要简单可靠,如电磁锁,设计有解锁钥匙,一般情况下具有电源就可以实现闭锁功能,万一电源失电,即使满足联锁要求也无法操作,这时在确保程序安全情况下,授权人员使用钥匙可以解锁。

 

不仅是联锁,现在很多开关柜采用单手柄快速开启门锁,这种门锁通过内部多点联动锁芯固定方式,实现一个门锁把手动作带动实现锁门、开门同步。相比较于螺栓锁一个一个螺栓去拧,效率大幅提升,而且有些锁还具有水平方向、垂直方向四面闭锁,真正做到了密封、强度高、抗内部电弧能力强。但问题也来了,门锁传动如果不可靠,就会造成失效,门打不开,哪怕是内部一个锁芯未退出,门也无法打开,因此必须要有解锁装置。有很多方法,有的是门锁上设有插板,插板取下可以从外部拆除门锁,还有在门锁主传动板位置设有解锁孔,通过工具可以把锁杆压下,实现解锁。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 394 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空间电源系统及技术发展趋势浅析

专家简介 刘治钢,工学博士,研究员。现任北京空间飞行器总体设计部供配电技术研究室主任,中国电工技术学会无线电能传输专业委员会委员、中国宇航学会第一届空间太阳能电站专业委员会委员、航天五院科学技术委员会空间太阳能发电与能量传输专业组成员。

回帖成功

经验值 +10