土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 超实用的水泵实际流量计算公式

超实用的水泵实际流量计算公式

发布于:2023-05-30 10:13:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]


水泵流量计算公式是什么?在水泵使用过程中,常常需要计算水泵流量,但是不少人对水泵流量计算公式都不甚了解。下面来为大详细介绍水泵流量计算公式。


单位时间内泵排出液体的体积叫流量,流量用Q表示,计量单位:立方米/小时(m3/h),升/秒(l/s),L/s=3.6m3/h=0.06 m3/min=60L/minG=Qρ G为重量,ρ为液体比重。 

        

水泵的轴功率(kw)=送水量(升/秒)×扬程(米)/102×效率=流量×扬程×密度×重力加速度。

      

水泵实际流量Q(m3/h)计算:

Q=[(m×q)/t]×K

即:大每小时流量(m3/h)

={【(用水人数×用水标准)】/(用水时间×1000)}×小时变化系数;

K——变化系数(般为1.5-2.5);

q——用水标准(华南一般采用300升/人.日;高住宅采用400升/人.日);

t——用水时间(般采用12小时/日);

m——用水人数(般户按4-5人计算);

1000——升与m3/h之间的单位换算率;

      

水泵实际流量Q(m3/h)计算案例演示:

某城市小区,共有8栋楼每栋15层,楼房标高67米,每层8户,自来水管道压力为0.15-0.35MPa,市政工程水管管径为DN250。求该小区的大供水量和扬程?

        

1、流量Q的确定

Q={(用水人数4×8栋×15层×8户×小时变化数2×华南用水标准300L/人)/时间12小时}÷进率1000    Q=192m3/h,取整为Q=200m3/h

        

2、扬程H的确定

小区市所需水压力H=67米,减去市政管道压力0.15MPa=15米   终设备所需扬程为H=67-15米=52米,取整扬程=60米。

        

3、验证水量是否高于市政供水量

按照 《建筑给排水设计规范》要求,生活给水管道的水流速取1.0-1.5m/s,此处去V=1.2m/s

故市政管道流量Q=πr×r×V=3.14×0.1250.1253600=212m3/h

由此,市政供水量大于小区所需供水量,选型合理。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

CAD下载及教程

返回版块

52.07 万条内容 · 655 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

CAD与BIM的差别,你了解多少?

CAD和BIM是现代建筑行业中应用广泛的两种技术工具。虽然两者都是数字化建模工具,但是在实际应用中有很多不同之处。本文将深入探讨CAD与BIM的差别,以及它们在建筑设计和施工中的作用。 CAD,或计算机辅助设计,是一种数字化绘图工具,可以将手绘图转化为电子格式。 在CAD中,建筑师可以使用简单的几何图形,如线条、圆、矩形等,进行房屋设计。该软件可以在设计过程中使建筑师减少使用繁琐的计算工具,例如画板和工具。然而,CAD只能提供有限的建筑信息,不能提供详细的建筑物构造、零部件材料等细节信息。

回帖成功

经验值 +10