一、原理
等能量原理 ”,在地震能量输入相同的条件下,结构延性越好,弹性承载力要求越低,反之,结构延性越差,则弹性承载力要求越高,即“ 高延性-低承载力、低 延性 -高 承载力 ”。
二、基本思路
钢结构抗震性能化设计的思路是进行 塑性机构控制,即 控制结构的破坏路径
塑性耗能区 构件 首先进入塑性变形并消耗能量的区域,即为设计预定的屈服部位;
例如,框架梁端、支撑、耗能梁段等宜设为 塑性耗能区
三、基本方法
两条腿走路:承载验算—性能系数;构造措施—延性等级;
性能系数 依据塑性耗能区的实际承载力来确定,即结构在 设防地震 作用下,按弹性设计所需屈服强度的 折减系数 ;因此,承载性能等级1~7,性能目标依次降低,性能系数(最小值)即“ 折减系数 ”依次减小,则构件(塑性耗能区)承载力越小,易首先 进入塑性变形,延性要求越高。
除框架-偏心支撑结构外 构件性能系数排列:框架柱>框架梁>支撑;
框架-偏心支撑结构的构件性能系数排列:框架柱> 支撑> 框架梁>消能梁段;
 
延性等级 : Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ 延性依次变差,延性等级依次降低,承载力则 由小到大, 性能系数由小变大, 性能等级数由大变小(7~1) ;
构造措施 :目的是保证节点破坏不先于构件破坏,按表17.1.4-2确定延性等级,并按17.3节对不同延性等级的要求采取对应抗震措施;
四、 本质
抗震设计的本质 是控制地震施加给建筑物的能量,弹性变形与塑性变形(延性)均可消耗能量。
那么性能化抗震设计的本质就是:结构根据预先(人为)设定的延性高等级(高低)确定对应(性能等级)的地震作用大小的设计方法。