帷幕灌浆质量检查应以检查孔压水试验成果为主,运用设备结合对竣工资料和测试成果的分析,综合评定。
一、布设检查孔检查
检查孔的数目一般按灌浆孔总数的10%左右布置,地质情况复杂的地区,一个坝段或一个单元工程内至少应布置一个检查孔,沿帷幕线2Om左右的范围内设有一个。
(1)检查孔的选定
对于单排孔的帷幕,检查孔可设置在两灌浆孔之间,两排或多排孔的帷幕,检查孔多位于帷幕的中间部位。
检查孔多选在地质条件较坏或灌浆质量较差的地段。在地质条件或者灌浆质量较好的地段,也应适当地布设一些检查孔。
灌浆孔具有以下现象的,考虑在其附近设置检查孔:
1)帷幕中心线上;
2)岩石破碎、断层、大孔隙等地质条件复杂的部位;
3)注入量大的孔段附近;
4)钻孔偏斜过大、灌浆情况不正常以及经分析资料认为对帷幕灌浆质量有影响的部位。
帷幕灌浆检查孔压水试验应在该部位灌浆结束14d后进行。帷幕灌浆检查孔应自上而下分段卡塞进行压水试验。帷幕灌浆检查孔压水试验结束后,按技术要求进行灌浆和封孔。帷幕灌浆检查孔应采取岩芯,计算获得率并加以描述。
(2)帷幕灌浆质量的合格标准
帷幕灌浆质量用压水试验检查,坝体混凝土与基岩接触段及其下一段的合格率应为100%;再以下的各段的合格率应在90%以上,不合格段的透水率值不超过设计规定值的100%,且不集中,灌浆质量可认为合格。否则应进行处理,直至合格为止。对帷幕灌浆孔的封孔质量宜进行抽样检查。
二、测试扬压力值检查
当一个坝段或相连的几个坝段的帷幕灌浆已经完成,又钻了检查孔,并做了压水试验,认为帷幕幕体渗透性能已达到防渗要求后,即可开始在帷幕后边钻设排水孔和扬压力观测孔。不要过早地钻设排水孔,以免帷幕幕体经检查尚未达到防渗要求,仍需加密钻孔补灌时,可能造成排水孔堵塞现象,易影响灌浆质量,灌完后又需重新钻设排水孔,造成浪费。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.82 万条内容 · 1582 人订阅
阅读下一篇
混凝土施工技术在水利工程中的应用混凝土施工技术是我国在针对水利水电工程施工中重要的施工技术,无论是在工程设计的过程中还是检验中,其管理需加强重视。因为水利水电工程的建设能够推动我国经济建设的发展,所以水利水电的施工也是我国发展中非常重要的一部分。 01、混凝土施工技术的必要性 水利水电工程在施工的过程中,就是利用混凝土施工技术的特殊性,来完善水坝的坚固程度。混凝土施工中,利用水泥、砂石等的基本特性,并加以钢筋做结构框架,让建筑的实体更加的稳定和坚固。水利水电工程在建设过程中的范围和面积都非常的大,为了避免在施工中出现分层的情况,需要注意的是混凝土在运输过程中的保护。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳现在堵漏都采用类似原理
回复 举报