现设计的型号3150KVA 10KV/0.4KV Uk=8%,因为考虑到成本,想改成6%的变压器。
询问设计院后给了如下内容:高压侧直接选择的31.5KA短路电流 低压侧选择开关Ics一般都是按照500MVA来选择的
请教各位专家,知道这些内容能计算出变压器的Uk吗
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(1 )
UK是变压器厂家给的定值
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
电子装配间防静电接地可以直接接入土建工程防雷接地点位吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳UK是变压器厂家给的定值