土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变压器阻抗Uk是如何验算的

关于变压器阻抗Uk是如何验算的

发布于:2023-05-28 10:52:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

现设计的型号3150KVA 10KV/0.4KV Uk=8%,因为考虑到成本,想改成6%的变压器。

询问设计院后给了如下内容:高压侧直接选择的31.5KA短路电流  低压侧选择开关Ics一般都是按照500MVA来选择的

请教各位专家,知道这些内容能计算出变压器的Uk吗

  • zy1981627
    zy1981627 沙发

    UK是变压器厂家给的定值

    2023-05-30 09:50:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。