土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 绵阳某工业污水厂 MBR 工艺设计与运行效果研究

绵阳某工业污水厂 MBR 工艺设计与运行效果研究

发布于:2023-05-28 06:21:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

绵阳某工业污水厂 MBR 工艺设计与运行效果研究

梓潼县隶属于四川省绵阳市,位于绵阳市东北方。2014年7月设立四川梓潼经济开发区,以食品、轻纺和机械制造为主导产业,兼顾城市副中心功能,包括安置区、城市居住小区和配套公共服务设施。经济开发区目前有1座处理规模为5000 m3/d 的临时污水处理厂,处理规模和出水水质均不能完全满足要求。多余污水排至县城生活污水处理厂,同时又对生活污水处理厂运行造成较大冲击。根据经开区产业布局及环保要求,需新建工业污水处理厂。

1 项目概况

1.1 设计规模及进出水水质

工业污水处理厂位于经开区最南边,与潼江相邻,根据规划,工业污水处理厂一期和二期规模均为2×104m3/d,远期污水处理总能力达到4×104m3/d,其中工业污水量为2.5×104m3/d,生活污水为1.5×104m3/d。本次设计为一期工程,出水水质除TN和NH3-N 以外,其余均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准,TN≤10mg/L,NH3-N≤1.5 mg/L。本工程设计进出水水质见表1。

 

1.2 工艺选择及流程

工艺选择需要考虑以下因素:(1)厂区中间有110kV高压线横穿,土地利用率较低(2)BOD5/COD平均值为0.31,生化性较差;(3)工业污水来水水量、水质不均匀,波动幅度大;(4)经开区企业偷排现象较多,对污水厂运行冲击较大;(5)出水TN≤10mg/L,仅靠常规的硝化和反硝化生化处理无法稳定达标。

考虑到污水厂占地面积小、出水水质低,因此考虑选用工艺流程短、处理效果好的A2/O/A+MBR工艺。MBR较高的回流污泥浓度使得生化池池内污泥浓度高,生物池处理能力强、设计池体容积相对减小。经工艺比选,最终确定本工程污水处理工艺流程为:预处理+调节池+水解酸化池+A2/O/A+MBR 池+接触消毒。消毒采用次氯酸钠,污泥采用离心脱水至含水率为80%后外运处置,工艺流程见图 1。

 

2 工程设计

2.1 预处理系统

预处理系统分为3个部分,包括:粗格栅+提升泵房、细格栅+曝气沉砂池、调节池及事故池。

1)粗格栅+提升泵房。粗格栅设计规模为4×104m3/d,设置2台回转式格栅除污机 ,栅条间隙20mm,主要去除污水中较大的漂浮物。提升泵房近期设置3台潜污泵,2用1备,1台为变频泵,远期增加3台。潜污泵的 Q=600m3/h,H=13.0m,N=45kW。粗格栅和提升泵房为全地下结构。

2)细格栅+曝气沉砂池 。 设计规模为4×104m3/d,细格栅设置2台循环齿耙格栅除污机,栅条间隙3mm,主要用于截留污水中较小的漂、悬浮物,以保证后续处理流程正常。曝气沉砂池1座分2格,设计停留时间为4min,最大流量时水平流速为 0.08m/s,供气量为 4 m3/min。

3)调节池、事故池。调节池主要用于调节进水水量与水质,事故池主要用于收集突发性水质和水量激增所产生的污水。调节池一期设置1座,二期增加1座,1座分2格,半地下式结构,设计停留时间为8h,土建尺寸为 53.35m×41.75m×6.7m,潜污泵2用1备,Q=600m3/h,H=9.0m,N=22 kW,2 台变频。

2.2 水解酸化池及膜格栅

1)水解酸化池。水解酸化池设计停留时间为6h,土建尺寸为44.9m×28.9m×6.7m,主要将有机物厌氧处理过程控制在水解酸化阶段,将大分子难降解有机物分解为简单有机物,提高废水的可生化性。采用多点布水器均匀布水,池内设有酶浮填料,增加微生物量。

2)膜格栅。膜格栅采用内径流板式膜格栅2套,栅条间隙1mm。格栅渠2条,采用地上式结构,与水解酸化池合建。

2.3 A2/O/A-MBR 系统

1)A2/O/A 生化池+膜池。生物反应池是本工程的核心处理构筑物,包括厌氧池、一级缺氧池、好氧池、二级缺氧池和膜池。总停留时间13.6h,厌氧区停留时间1.7h,一级缺氧区停留时间2.4h,好氧区停留时间6.5h,二级缺氧区停留时间1.5h,膜池停留时间1.5h,总尺寸为55m×36.5m×7.3m。回流比为:膜池回流至好氧池200%~400%、好氧池回流至一级缺氧池150%~300%、二级缺氧 池至厌氧池100%~200%。污泥设计质量浓度为:膜池10g/L、好氧区和二级缺氧区8.0g/L、一级缺氧区6.0g/L、厌氧区5.3g/L。设计泥龄22d,单位质量MLSS的污泥负荷0.04 kg/(kg·d)(以 BOD5计),生化池气水比为 6.9∶1。膜池共有 8个廊道,并列运行,每个廊道4个膜组器,单组膜面积为1650 m2。设计膜通量≤16 L/(m2·h),膜组件采用中空纤维 PVDF膜,孔径≤0.4 μm。

2)膜生产车间。膜生产车间主要进行产水、超滤膜反洗。配产水泵 5 台(4 用 1 备),Q 为 210~300m3/h,H=10 m,N=18.5 kW;膜系统过滤周期 :过滤7 min、空曝气1 min。膜清洗泵 3 台(2 用 1 备),Q=280 m3/h,H=10 m,N=15 kW。膜 吹 扫 鼓 风 机 5 台(4 用 1 备),Q=20 m3/min,风压 60 kPa,N=30 kW;配有次氯酸钠和柠檬酸投加系统。

2.4 消毒与加氯系统

接触消毒池设计停留时间为40min,采用次氯酸钠消毒(投加量为15mg/L),出水可作为厂内中水回用,主要用于加氯、加药、污泥脱水等生产使用,以及厂内绿化灌溉、景观、道路冲洗和建筑冲厕使用。

加氯间1座,配有次氯酸钠发生器2台1用1备,有效氯产量12.5 kg/h。计量泵2台,1 用 1 备,Q=90 L/min,H=8 m,N=0.37 kW。

2.5 污泥脱水与加药系统

1)污泥脱水车间。污泥脱水车间 1 座。剩余污泥干重为 3.1 t/d,设计进泥含水率 99%,脱水后含水率为 80%。采用离心浓缩脱水一体机 2 台,1 用 1备,水力负荷为 20 m3/h,固体负荷为 195 kg/h。絮凝剂采用聚丙烯酰胺,投加量为 16 kg/d。

2)加药间。①化学除磷。除磷药剂采用聚合氯化铝(PAC),投加量为 17 mg/L,投加至生化池出水堰处,配比体积分数为 10%。安装隔膜计量泵 3台,2 用 1 备,Q 为 100~300 L/h,P=0.3 MPa,N=0.25 kW。②碳源投加间。考虑进水水质 C/N、BOD5/TP 的比值小于设计值,容易造成出水 TN 不达标,因此需考虑进水碳源不足时,投加乙酸钠作为补充碳源。普遍认为 C/N≥4 时,反硝化完全,本工程设计进水 C/N=2.5,因此需要补充碳源。

乙酸钠投加量 (mg/L ) = ( 4 - CBOD5/CN ) × CN /η,其中:CBOD5为设计进水BOD5,mg/L;CN设计进水TN,mg/L;η 为单位乙酸钠折合成 BOD 的量,取 0.52。乙酸钠最大投加量为 145 mg/L,采用乙酸钠固体溶解后投加,安装一体化乙酸钠制备装置 1 套,制备能力为 2 000 L/h,N=5 kW。

3 设计特点

1)为了应对工业污水处理厂进水水量和水质的剧烈变化,设置调节池均衡水量和水质,由于缺少进水量变化曲线,因此设计停留时间为8h。为应对突发性进水水质变化和水量激增的情况,设置事故池收集水质超标或多余废水。

2)采用水解酸化池提高废水可生化性。本工程设计进水B/C仅为 0.31,不利于生物脱氮除磷。采用水解酸化工艺对难降解或大分子有机物进行水解发酵,可以提高污水的B/C。枝江市城西污水处理厂采用水解酸化作为预处理工艺,明显提高了污水的可生化性,运行结果表明停留时间为6h时运行效果最好。

3)优化设置厌氧池、一级缺氧池、好氧池、二级缺氧池和膜池,强化深度脱氮,形成两级 A/O 串联反应;二级缺氧池实现内源反硝化,节省碳源投加;膜池兼做好氧池,进一步降解有机物和去除氨氮。设置两段配水技术,在运行时将进水灵活地分配到厌氧区和一级缺氧区,为厌氧释磷和反硝化脱氮充分提供碳源,增加系统的灵活性。本工程设置三段回流:第一段膜池污泥回流至好氧池前端,以维持好氧池的污泥浓度,污泥回流比为 200%~400%;第二段好氧池末端混合液回流至一级缺氧池前端,进行反硝化脱氮,混合液回流比为 150%~300%;第三段二级缺氧池末端回流至厌氧池进水端,维持厌氧池污泥浓度,该段混合液硝态氮最低,可以消除硝态氮对除磷的影响,同时该段污泥浓度高,可以减少回流污泥量节省能耗,污泥回流比为 100%~200%。

4 运行研究

4.1 调试期间运行效果研究

该工程于 2021 年 3 月进行调试运行,经过 30 d调试,出水水质、污泥泥龄、回流量等指标基本达到设计要求。经开区工业污水处理厂实际进水量为11 000~12 000 m3/d,仅为一期设计规模的 55%~60%。根据建设单位统计,工业废水排放量约为9000~10000m3/d,生活污水排放量约为2000m3/d。经开区工业废水主要为食品、轻纺等企业排放工业废水,由于配套城市居住小区和公共服务设施还在建设中,因此整个经开区生活污水量较少。调试过程中最后 5 d 的实际进出水水质见表 2。

由表2可知,调试运行后出水主要污染物指标均能满足设计出水水质要求。实际进水 BOD5基本在 70~100 mg/L 范围内,导致调试期间乙酸钠投加量偏大,平均投加量约为 175 mg/L,平均日投加量为3.5 t。PAC 投加量约为 25~30 mg/L,高于设计投加量,主要是由于生物除磷效果未达到预期水平。膜池实际污泥质量浓度为 7~8 g/L,好氧池污泥质量浓度为 5~6 g/L,均低于设计污泥浓度,主要是由于水量未达到设计规模,无法维持较高的污泥浓度。

4.2 优化调度运行效果研究

本工程调试运行期间,由于进水 BOD5较低,为保证出水 TN 和 TP 达标,乙酸钠和 PAC 投药量偏大,运行费用较高。梓潼县有城市生活污水处理厂(设计规模15000 m3/d)和经开区工业污水处理厂,城市生活污水处理厂远期规划规模为30000 m3/d,目前实际运行规模为21000m3/d,实际出水水质能够达标排放,一直未进行扩建。为减少工业污水处理厂运行过程中乙酸钠与 PAC 的药耗量,拟考虑通过优化调度,将部分生活污水分流至工业污水处理厂,待后期经开区生活污水量增加后逐步减少分流污水量。经开区工业污水处理厂位于城市污水处理厂下游,污水管网系统连通,通过分流井,可以每天分流约6000~7000 m3生活污水至工业污水处理厂。

优化调度后 4月—9月平均进出水水质运行数据统计见表 3

 

由表3可知,从4月份进行优化调度后,工业污水处理厂的实际进水量约为17000~19000 m3/d,实际进水水质指标中,BOD5和 TP 均有增加,NH3-N 和TN变化较小。乙酸钠实际投加量约为1~2 t/d,在水量增加的时候,药耗量只为调试期间的30%~50%。PAC投加量为5~10mg/L,药耗量减少 30%~75%,主要因为生物除磷相较于调试期间得到加强。

5 结语

本工程设计规模为2×104m3/d,采用预处理+水解酸化+A2/O/A-MBR 处理工艺,占地面积为86亩(约合 57 334 m2),项目总投资为1.2亿元,处理成本为1.74元/m3。出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级 A 标准,其中TN≤10 mg/L,NH3-N≤1.5 mg/L。污水处理厂处理后尾水排入潼江,该工程对于改善潼江水质、保护水生态环境,促进梓潼经济技术开发区的发展具有重大意义。

1,戴 红 1,郝 静 2,龚 正 1转工业水处理

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.89 万条内容 · 1371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剖析总氮超标的原因及应对措施

剖析总氮超标的原因及应对措施一、总氮总氮,简称为TN,水中的总氮含量是衡量水质的重要污水处理指标之一。总氮的定义是水中各种形态无机和有机氮的总量,包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,以每升水含氮毫克数计算。常被用来表示水体受营养物质污染的程度。总氮主要由氨氮、有机氮、硝态氮、亚硝态氮组成,其中氨氮主要来自于氨水以及诸如氯化铵等无机物。有机氮主要来自于一些有机物中的含氮基团,比如有机胺类等。硝态氮在自然界中比较稳定,且含量较高,比如机械化学等工业使用大量与硝酸盐相关的原材料作为氧化剂,同时很多污水通过前期生化以及硝化以后也含有大量的硝酸盐,

回帖成功

经验值 +10