速断电流整定:在不知道10KV的线路的长度的情况下(不知道电抗),那么变压器的高压侧的短路电流应该怎么样去计算?是需要供电局提供短路电流吗?

全部回答(17 )

  • lingxuct
    c283434618 发表于 2008-4-14 17:33 例如:1000KVA 的变压器,速断电流整定:在不知道10KV的线路的长度的情况下(不知道电抗),那么变压器 …时间有点长了,这个问题在民建中也有代表性。个人意见,尽供参考:1、先计算出过流保护定值,包括了过负荷保护;2、知道系统阻抗时可计算速断保护定值,当无法知道系统阻抗时,就取1.2~1.5倍过流定值作为速断定值。