中建八局西南公司质量“一分钟” 《屋面接闪带安装质量控制要点》 ,从材料及机具选择、支架定位安装、接闪带安装焊接、标识等方面对屋面接闪带安装质量控制要点进行了介绍,基于现场示例,清晰明了,值得大家学习!
接闪带选用Φ12热镀锌圆钢,支架选用膨胀型T型圆弧夹板式成品支架:
工具有卷尺、弹线墨斗、激光红外水平仪、电钻、手持切割机、电焊机:
女儿墙宽度不大于300㎜时,居中处定位:
女儿墙宽度 大于300㎜时,距离外墙150㎜处定位:
支架间距、变形缝或转弯处间距300㎜:
直线段间距不大于1m,均匀布置:
埋深不小于90㎜:
出女儿墙顶面不小于150㎜,安装高度一致:
支持件应能承受大于49N的垂直拉力:
圆钢调直后敷设在支架上,转弯、搭接、变形缝处均做煨弯加工,变形缝处制作补偿弯,先上弯后下弯做成Ω型,转弯处 煨弯半径80-100㎜的圆弧:
搭接处采用顶平上下搭接,双面施焊,搭接长度不小于6倍圆钢直径,焊缝连续饱满,平整光滑,焊接完成后,刷防锈底漆和银粉面漆:
支架下部安装装饰帽,打密封胶防止渗水:
引下线与接闪带连接处涂刷黄绿相间色标,引下线位置设置明显标牌:
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
装配式施工
返回版块9357 条内容 · 122 人订阅
阅读下一篇
混凝土预制构件管理措施1.准备阶段 (一)熟悉设计图纸及预制计划要求 技术人员及项目部主要负责人应根据工地现场的预制件需求计划和预制件厂的仓存量确定预制构件的生产顺序及送货计划;及时熟悉施工图纸,及时了解使用单位的预制意图,了解预制构件的钢筋、模板的尺寸和形式及混凝土浇筑工程量及基本的浇筑方式,以求在施工中达到优质、高效及经济的目的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发