土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 屋面接闪带如何安装?中建质量控制要点!

屋面接闪带如何安装?中建质量控制要点!

发布于:2023-05-26 09:23:26 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]

中建八局西南公司质量“一分钟” 《屋面接闪带安装质量控制要点》 ,从材料及机具选择、支架定位安装、接闪带安装焊接、标识等方面对屋面接闪带安装质量控制要点进行了介绍,基于现场示例,清晰明了,值得大家学习!



1
                材料及机具选        

 

接闪带选用Φ12热镀锌圆钢,支架选用膨胀型T型圆弧夹板式成品支架:



工具有卷尺、弹线墨斗、激光红外水平仪、电钻、手持切割机、电焊机:



2
                支架定位安装        


女儿墙宽度不大于300㎜时,居中处定位:



女儿墙宽度 大于300㎜时,距离外墙150㎜处定位:



支架间距、变形缝或转弯处间距300㎜:



直线段间距不大于1m,均匀布置:



埋深不小于90㎜:



出女儿墙顶面不小于150㎜,安装高度一致:



支持件应能承受大于49N的垂直拉力:



3
                接闪器安装焊接        


圆钢调直后敷设在支架上,转弯、搭接、变形缝处均做煨弯加工,变形缝处制作补偿弯,先上弯后下弯做成Ω型,转弯处 煨弯半径80-100㎜的圆弧:




搭接处采用顶平上下搭接,双面施焊,搭接长度不小于6倍圆钢直径,焊缝连续饱满,平整光滑,焊接完成后,刷防锈底漆和银粉面漆:




支架下部安装装饰帽,打密封胶防止渗水:



4
                标识        


引下线与接闪带连接处涂刷黄绿相间色标,引下线位置设置明显标牌: