R410A是由R32和R125两种工质按50%和50%的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。属近共沸混合物(假共沸),其热力性能接近单工质。 R410A冷媒的运转冷凝压力约为R22的1.5倍,设计时需要考虑相关构成部品的耐压性。
生产工艺对比
R22 | R407C | R410A | |
压缩机 | 专用压机、 POE\PVE油 | 专用压缩机、 POE\PVE油 | |
冷凝器 | 设计压力 2.94MPa | 设计压力 3.3MPa | 设计压力 4.15MPa |
蒸发器 | 压力校验 | 压力校验 | |
节流装置 | 毛细管内径大 | 毛细管内径大 | |
四通阀 | 专用 | 专用 | |
截止阀 | 专用 | 专用 | |
铜管 | 确认耐压,和壁厚, 1.1倍 | 确认耐压,和壁厚, 1.5倍 | |
干燥过滤器 | 分子筛 XH-9 | 分子筛 XH-10或XH-11C | 分子筛 XH-10或XH-11C |
高分子材料 | CR 合成橡胶 | HNBR 合成橡胶 | HNBR 合成橡胶 |
两器加工 | 水分残留少, POE挥发油 | 水分残留少, POE挥发油 | |
焊接工艺 | 无氯离子助焊剂 | 无氯离子助焊剂 | |
检漏 | 新设备 | 新设备 | |
冷媒充注方式 | 液态充入、压力变更 | 液态充入、压力变更 | |
蒸发压力 (0℃) | 498KPa( 绝对压力) | 499KPa( 绝对压力) | 804KPa( 绝对压力) |
冷凝压力 (50℃) | 1943KPa( 绝对压力) | 2112KPa( 绝对压力) | 3061KPa( 绝对压力) |
冷媒充注设备 | 新设备 | 新设备 | |
包装 | 增加 R407C标识 | 增加 R410A标识 |
R410 A 制冷剂空调器安装、维修要点
1、系统检修工具必须是专用的,不能与R22混用;
2、压力表及连接软管必须是耐高压的,而且耐压值必须大于33kgf/c㎡以上,以免检修过程中出现暴裂现象;
3、对系统进行追加制冷剂时,必须保障罐内冷媒重量大于10%以上,并在追加时保持倒罐(无虹吸管时)以免加入的冷媒比例失调;
4、检修过程中,如需对系统进行更换部件及动焊操作的,必须对系统进行抽真空处理,而且真空泵上必须加装逆止阀,以防止空气倒流;
5、对系统动焊操作完毕后,为保障系统干燥,最好更换干燥过滤器,并且系统管道在拆装下来后,必须对管口进行包扎、隔离,以防止空气中的水分进入管道;
6、维修过程中,尽量避免冷媒罐长时间在高温下爆晒,以免成分发生变化影响制冷效果;
7、安装维修操作之前,先确认空调冷媒的名称,然后对不同冷媒实施不同的操作,在使用R410A冷媒的空调中,绝对不能使用R410A之外的冷媒或与其他冷媒混合使用。
8、在进行安装排空时,请使用真空泵排出连接配管中的空气,并防止泵内润滑油倒流到制冷系统中。
9、注意弯曲部、焊接部、应力集中部等薄弱处的耐压强度,避免管路折扁等严重影响壁厚变薄的情况出现。
10、在操作中如有冷媒泄漏,请及时进行通风换气。
11、在施工操作时需充分注意,使用洁净的配管,防止水分等混入。另外,还要注意不能使用已经使用过的配管。在安装施工时必须保证使用新配管。
12、使用R410A冷媒的空调,压力比R22冷媒的空调要大的多,所以,在选择材料方面,一定要与R410A相适应。市场中买到壁厚为0.7mm的铜管及铜铝管,绝对不能使用。加长管路铜管壁厚要求0.8mm以上。
13、冷媒量不足时,添加制冷剂前一定要检查漏点,冲注量不能超过规定冷媒量2%,添加步骤见冷媒添加介绍。
14、由于R410A是一种近似共沸混合冷媒,在添加冷媒时,使用液体方式添加。(使用气体方式添加时,冷媒的组成成分会发生变化,导致空调的特性也发生变化。)
15、禁止使用空气或冷媒进行打压检漏。
16、冷媒泄漏后,不能进行直接添加,因冷媒会由于泄漏导致组分发生变化,可能会引起异常高压,造成循环管路破裂、裂纹的现象。
17、在进行安装时,请依据下列安装步骤实施。否则发生安装不良会造成冷媒循环管路工作不正常、漏水、触电、引起火灾等现象。
18、安装工作结束后,请仔细确认,不能有冷媒泄漏的现象。如果冷媒泄漏在室内,一旦与电风扇、取暖炉、电炉等器具发出的电火花接触,将会形成有毒气体。
抽空步骤介绍
观察真空泵的油标指示,看是否有足够的油
抽真空具体时间约为20-30min,以压力表指针≤-0.1MPa时为准
抽真空完成之后,一定将所有的螺帽都装上,用扳手拧紧以防止冷媒漏。
检漏
检查内外机的各个接口及截止阀,用海绵块蘸上肥皂水涂在可疑点,每处停留不应少于3分钟,如有气泡形成,则存在漏点。
注意:
⑴ 肥皂水不能太稀,否则影响检验;
⑵ 夏季应在停机状态下检漏,冬季应在制热运行中检漏。
加制冷剂
把冷媒罐放在电子称上,如图接好管路,记录电子秤的读数,并确定要充注的冷媒重量。
灌注R410A冷媒时,必须确保冷媒 液态灌注 ,这是因为从液相灌注时,组分变化极小,而从气相灌注时,组成变化很大。直立时要使用液态阀进行灌注,倒立时要使用气态阀灌注,灌注时每瓶R410A系列冷媒使用到压力不够为止。
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.45 万条内容 · 673 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享,R410A制冷剂是R32(二氟甲烷)和R125(五氟乙烷)的近共沸混合物制冷剂,是一种对臭氧无破坏的制冷剂,本文介绍了如何排空和添加R410A制冷剂,非常具有实用性。
回复 举报