医院项目电耗主要包括照明系统、医疗动力系统、空调动力系统、其他动力(水泵、风机、电梯等各类动力设备)及消防系统。
参照《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》(2009版),本项目除空调室外机等季节性负荷的用电负荷估算详见下表。
表2-5 用电负荷估算表(除空调室外机等季节性负荷)
序号 |
分区名称 |
单位指标(W/m2) |
建筑面积(m2) |
装设功率(kW) |
cosΦ |
tgΦ |
计算负荷 |
|||
Pjs(kW) |
Qjs(kVar) |
Sjs(kVA) |
||||||||
1 |
门诊医技综合部 |
40 |
20508.8 |
820.35 |
0.85 |
0.62 |
820.35 |
508.41 |
965.12 |
|
2 |
病房部 |
40 |
14765.7 |
590.63 |
0.85 |
0.62 |
590.63 |
366.04 |
694.86 |
|
3 |
行政办公用房 |
20 |
1400.9 |
28.02 |
0.85 |
0.62 |
28.02 |
17.36 |
32.96 |
|
4 |
地下车库 |
2.5 |
9296.8 |
23.24 |
0.85 |
0.62 |
23.24 |
14.40 |
27.34 |
|
5 |
设备用房 |
15 |
2603.8 |
39.06 |
0.80 |
0.75 |
39.06 |
29.29 |
48.82 |
|
6 |
餐厅及厨房 |
35 |
930.0 |
32.55 |
0.80 |
0.75 |
32.55 |
24.41 |
40.69 |
|
7 |
净化空调系统 |
30 |
1200.0 |
36.00 |
0.85 |
0.62 |
36.00 |
22.31 |
42.35 |
|
8 |
不可预见量 |
10% |
156.98 |
0.90 |
0.48 |
156.98 |
76.03 |
174.43 |
||
负荷小计 |
小计 |
50706.0 |
1726.83 |
1726.83 |
1058.26 |
2025.31 |
||||
乘同期系数K∑P=0.9 K∑q=0.95 |
0.84 |
0.65 |
1554.15 |
1005.35 |
1850.97 |
|||||
电容器低压侧补偿 |
无功补偿容量 |
-550.00 |
||||||||
电容补偿后 |
补偿后 |
1726.83 |
0.95 |
0.33 |
1554.15 |
455.35 |
1619.48 |
|||
选择变压器 |
变压器容量 |
2000.00 |
||||||||
变压器损耗Pb=0.01Sjs Qb=0.05Sjs |
变压器损耗 |
16.19 |
80.97 |
|||||||
变压器高压侧(10kV侧) |
10kV侧 |
0.95 |
1570.34 |
536.32 |
1659.40 |
|||||
变压器负载率 |
变压器负载率 |
0.83 |
根据上表,照明用电设备、医疗设备、净化空调用电等用电负荷装机容量约1726.83kW,计算容量(损耗后)约1659.40kVA,设两台1000kVA变压器,互为备用,变压器负载率为83%。
另外,《项目主要用能设备明细表》中VRV室外机等季节性空调负荷装机容量Pe为1484.6kW,需要系数Kx取0.5,则有功功率Pjs=Pe×Kx=1484.6×0.5=742.3kW。变压器低压侧补偿后功率因数cosΦ=0.9,因此空调VRV室外机设单独变压器,变压器容量为1000kVA,负载率约为80%。
综上所述,新建变配电室1处,设于地下一层,变配电室位置选在负荷中心附近,低压供电半径不大于200m,变压器容量为3×1000=3000kVA,选用SC(B)15干式电力变压器3台。
表2-6 各医疗分区年耗电量
序号 |
名称 |
有功功率(kW) |
年均负荷系数 |
工作时间(h) |
年耗电量(万kW·h) |
1 |
门诊医技综合部 |
820.35 |
0.5 |
4380 |
179.66 |
2 |
病房部 |
590.63 |
0.6 |
8760 |
310.43 |
3 |
行政办公用房 |
28.02 |
0.5 |
2920 |
4.09 |
4 |
地下车库 |
23.24 |
0.5 |
4380 |
5.09 |
5 |
设备用房 |
39.06 |
0.5 |
4380 |
8.55 |
6 |
餐厅及厨房 |
32.55 |
0.5 |
2920 |
4.75 |
7 |
净化空调系统 |
36.00 |
0.6 |
8760 |
18.92 |
8 |
不可预见量 |
156.98 |
53.15 |
||
9 |
VRV空调系统 |
742.30 |
0.6 |
2400 |
106.89 |
小计 |
2469.13 |
691.54 |
|||
损耗2.5% |
17.29 |
||||
合计 |
708.83 |
考虑利用系数、年工作时间等因素,估算本项目年耗电量约为708.83万kW·h。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.86 万条内容 · 539 人订阅
阅读下一篇
最新“安装之星”,质量水平鉴赏日前,中国安装协会公布了2021-2022年度第二批中国安装工程优质奖评选结果,山西建投三建集团承建的永济市体育中心一场三馆建设项目荣膺“中国安装工程优质奖”(中国安装之星)。作为我国机电安装工程质量最高奖,被推荐申报的工程均以获得省部级优质工程奖为基础,具有安全、实用、美观、创新等特点,且得到社会广泛认可,质量和技术均达到国内先进水平。 永济市体育中心一场三馆建设项目建设规模为9.44万平方米,包括体育场、游泳馆、体育馆、训练馆、动力中心等。该工程造型独特,机电系统繁多,管线错综复杂,智能建筑集成化、专业化、智能化程度高,高大空间比赛场地照明控制精密,场馆空间造型独特,末端设备、灯具、风口、探头排布难度大。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发