土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防常用的知识点有哪些

消防常用的知识点有哪些

发布于:2023-05-24 09:20:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]




在遇到长度比较长需要考虑排烟的时候,尤其是多层公建,往往会有一些敞开的楼梯间,或是一某走道的两端有门的时候需要引起注意,这些楼梯间和门往往是用于疏散的(可以向建筑确认),而在疏散的时候,烟气是不宜沿疏散的方向流动或由疏散口排出的。因此,这些用于疏散的敞开的楼梯间或门不可以用做是走道自然排烟的排烟口,考虑实际操作,目前在门的上方设排烟窗,审图和**现在还是认可的,但此排烟窗必须是电动的,可由消防控制中心联动控制或可现场就地电动开启。 

评论:据统计,在火灾中80%的人死于浓烟,做好排烟等于珍爱生命。

小知识002: 排水的终限流速 

在高层的排水设计的过程中,会有个问题,就是高层的顶部楼层排水时是不是会对底层造成巨大的冲击,管材是否能承受,多高能承受?需要采取什么样的措施? 

这里,我们应当把给排水教科书中的排水终限流速概念引进来,即当排水立管里的水膜流所受向上的摩擦力与重力达到平衡时,水膜的下降速度及水膜的厚度不再发生变化,这时的流速就是终限流速,就是说排水立管越高,底部流速就越大,这是个误区,根据极限流速理论,当排水立管高度超过水流到达终限流速的终限长度时,无论是50米、100米、还是150米的不同高度的排水立管,其立管底部的排水流速应当是一样的,因此在理论上水流对立管底部造成的冲击力度也就是相同的,也因此理论上在立管上做消能用的乙字弯也是不必要的,不过对是否设消能业内还有争议,有待探讨。

 但是,在实际排水中,水流对立管底部的冲击不是单一的,是复杂的综合,包括污水中颗粒对管道的击打和冲刷,因此,对立管底部采取防护措施还是有必要的。 比如把排出管由塑料管改用铸铁管,或者采用优质或加厚塑料管材都是一种有效措施。 

小知识003: 消防泵为什么要选XBD泵 

首先,我们必须要了解消防泵与普通清水泵相比所应具有的特点:

1、消防泵最重要的功能是灭火,因此必须要求启动迅速、及时,引水时间短,启动性能好。 

2、消防流量相对有规律,消火栓给水系统以5L/s为级数递增;自动喷水灭火系统也以不同的危险级的流量值有规律递增。 

3、在初期灭火或自检运行时小流量供水,在火灾发展阶段按设计流量供水。 


XBD消防泵正是各厂家针对上述特点而专门研发的用于消防的水泵,因此用于消防的水泵应尽量采用XBD消防泵而非普通清水离心泵。 近年来,随着技术的发展,一种新型原理的XBD-HY型消防切线泵更适合作为消防泵使用,此种XBD消防切线泵运行时出口压力更平缓,最突出的是当流量变化时扬程几乎不变,因此相对于普通XBD泵也更加适用于消防中力求的变流稳压要求。 

评论:作为设计师,我们只要懂得如何选就可以了,就像每个人选择生活一样。

小知识004: 公共聚集场所与人员密集场所  
根据最新版《中华人民共和国消防法》规定:

1、公众聚集场所,是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。

 2、人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。

 3、本法自2009年5月1日起施行。 

 小知识005: 关于人防设水冲厕所。 

人防地下室设水冲厕所,其依据是秦人防【2011】17号文件,按照防空防灾一体化的要求,在设计新建防空地下室时必须充分考虑设置完善的给排水、暖通、等设施,满足防灾避难需求,防空地下室必须设置水冲厕所,且不得少于设计规范要求数量的50%。

 显然,本要求是有前提的,即人防兼做防灾避难应急场所时才要求做水冲厕所。 同时,人防地下室是否能够兼做防灾避难场所也是有前提的: 

1、新建人防地下室是否做为防灾避难应急场所需要市人防办审批。

2、能够成为兼做防灾避难成所的人防地下室需具备:a、建筑面积大于2000平方米;b、避难场所应设于空旷开阔地带等基本条件,详见《人民防空工程兼做地震应急避难场所技术标准》DB13(J)/T111-2010。 因此,只有新建人防兼做防灾应急避难场所时才需做水冲厕所。 


小知识06: 车库排烟竖井与建筑间的距离。

 关于小区建筑之间的地下车库的排烟竖井与建筑间的距离,规范里没有明确规定,但《建规》GB50016-2006第5.2.1条中规定一二级建筑之间防火距离为6米,《高规》GB50045-95第4.2.1中规定高层建筑与其它民用建筑之间的防火间距为9米,因此,在没有明确规定情况下,可以将此二条暂作依据,即车库排烟井与多层之间的距离为6米,与高层间的距离为9米。 

小知识07:高层建筑群共用消防设施。  

《高规》GB50045-95第7.3.5条规定:“同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱”,但是多大规模的高层建筑群在同一时间内只考虑一次火灾,多大规模的高层建筑群在同一时间内考虑两次火灾,《高规》中并没有作出具体规定或说明。 09版河北省审图要点给出了河北省的执行标准,即按照《多规》GB50016-2006第8.2.1条确定高层建筑群在同一时间内的火灾次数。 

小知识08:喷淋试水排水管管径。

按照《喷规》GB50084-2001第5.0.1条,系统最不利喷头的工作压力不应低于0.05MPa,依此计算末端试水装置的流量0.943L/S应当是理论最小值(为简化计算,末端试水装置工作压力取最不利喷头的工作压力)。 在实际设计中,最不利喷头工作压力往往大于0.05MPa,因此应当先以最不利喷头设计压力值来计算出末端试水装置泄水量,同时还要考虑在实际试水时,试水装置的开启相当于开启了一个喷头,此时的流量由增压稳压泵或高位消防水箱供给是足以的,因此喷淋主泵是不会运行的,所以还应当根据增压稳压泵扬程或高位水箱高差产生的压力校核末端试水装置的排水量,取二者较大值。 如试水排水管设置伸顶通气管时,应根据《给排水设计规范》GB50015-2003(2009版)表4.4.11选取管径,如试水排水管不设置通气管时,应根据《给排水设计规范》GB50015-2003(2003版)表4.4.11-4选取管径,考虑试水时会有喷溅,按表选取时选取值可提高一档,一般根据计算选取DN75或DN100较为合适,建议采用DN100更为把握。 

小知识09:容易被忽略的事故通风强条。  

在做燃气、燃油锅炉房、以及气体灭火时,尤其是在地下时,往往需要做事故通风,但是很多时候会忽略《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第5.4.6条强条,事故通风机应分别在室内外便于操作的地方设置电器开关,并提给电气专业,负责的审图公司也会核对电气图。 

小知识10:关于锅炉房的位置。  

在与甲方沟通中,常常被问及锅炉房位置,如果设在室外,距离建筑物多远可以? 根据《多规》GB50016-2006第3.1.1条的条文解释,锅炉房属于丁类厂房,然后可以此根据《多规》GB50016-2006第3.4.1条或《高规》GB50045-95(2005年版)第4.2.7条查到锅炉房距离建筑物的间距。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾隐患及重大火灾隐患判定

一、重大火灾隐患   重大火灾隐患是指违反消防法律法规、不符合消防技术标准,可能导致火灾发生或火灾危害扩大,并由此可能造成重大、特别重大火灾事故或者严重社会影响的各类潜在不安全因素。及时发现和消除重大火灾隐患,对于预防和减少火灾发生、保障社会经济发展和人民群众生命财产安全、维护社会稳定具有重要意义。 (一)重大火灾隐患判定原则和程序

回帖成功

经验值 +10