土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构设计标准中销轴抗弯计算公式疑问

钢结构设计标准中销轴抗弯计算公式疑问

发布于:2023-05-23 17:26:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

钢结构设计标准关于销轴抗弯的公式里,是简化为简支梁,以两侧耳板中心线为支座计算吗?如果是的话,简支梁集中力弯矩是1/4NL,这个公式跨度就换算成了te+0.5tm+2s,tm是中间耳板厚度,为什么会是0.5长度?各位大神,问题出在哪里。

微信图片_20230523170455.png

  • 路漫漫兮
    路漫漫兮 沙发

    是个简支梁模型。


    但是,并不是按集中力算的,而是把N除以中间耳板厚度t_m作为一个分布荷载。


    您可以据此推导下。如果推导不来,留言我把我的推导截图给您看。

    2023-05-25 15:33:25

    回复 举报
    赞同0