土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于漏电开关试验跳闸

关于漏电开关试验跳闸

发布于:2008-04-11 11:47:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
主开关4级漏电300MA 分开关2级30MA 但工地在做漏电试验时 把出线零线直接接和地线短接 开关全部跳闸 请问怎么做实验才不会一起跳啊 要分级跳啊? 谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yangqihong-163

    应该是一级是四线漏电开关,二级是两线漏电开关,也就是4P,2P漏电开关,要想到到分级跳闸,你就跟据次要求连接两个电阻,第一个接通是的漏电值大于30MA,然后再接上第二个电阻,漏电值大于300MA,电阻值你可以计算。
    2008-05-03 00:05:03

    回复 举报
    赞同0
  • hou48411
    hou48411 板凳
    主开关4级
    分开关2级
    是级别还是极数??此级非彼极,意思不一样。
    2008-04-12 18:00:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多