方案阶段机电机房设置原则及土建需求表
( 公建篇 -以10万㎡商业、办公综合体-大于100m超高层为例)
建筑区域 | 专业分类 | 机房/井道名称 | 设置原则描述 | 位置建议 | 面积需求 | 净高需求 | 备注 |
地下停车库 | 暖通 | 制冷机房 | 按一个制冷机房,考虑有不同物业管理需求时,可根据需求设置,不宜过多。 | 一般设置于最底层,并尽量靠近商业、办公的空调负荷中心。 | 600-900㎡ | ≥4.5m | |
锅炉房 (无市政热源时) |
按一个锅炉房,考虑有不同物业管理需求时,可根据需求设置,不宜过多;尽量贴临制冷机房。 | 设置于地下一层紧邻外墙处,且其上、四周应避免有人员活动的功能性房间,应考虑不小于10%*锅炉间面积的泄爆口。 | 300-400㎡ | ≥5.0m | |||
换热机房 | 按一个换热机房,当有不同物业管理需求时,可根据需求设置,不宜过多;尽量贴临制冷机房。 | 各层均可,尽量靠近商业、办公的空调负荷中心。 | 200-300㎡ | ≥3.5m | |||
排风机房 | 一个防火分区设置一个。 | 各防火分区内 | 35-45㎡ | ≥3.0m | |||
补风机房 | 一个防火分区设置一个,当地下一层防火分区有直通室外的汽车坡道时,可不设。 | 各防火分区内 | 30-40㎡ | ||||
排风井 | 根据排风机房数量分别设置;水平上、竖向上可与其它的排风机房风井合并。需直通室外。 | 尽量贴临排风机房 | 4.0㎡/(单个4000㎡防火分区) | 无要求 | 室外防雨百叶面积约为所服务井道面积的2倍 | ||
补风井 | 根据补风机房数量分别设置;水平上、竖向上可与其它的补风机房风井合并。需直通室外。 | 尽量贴临排风机房 | 3.0㎡/(单个4000㎡防火分区) | 无要求 | |||
给排水 | 消防泵房 | 1.不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。 2.疏散门应直通室外或安全出口。 3.应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。 4. 不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下层。 5. 应设置在通风良好的房间内。 6.最终需征询消防局意见确定。 |
建议设在地下一层。 | 800㎡ | 3m | 含消防水池 | |
湿式报警阀间 | 报警阀组宜设置在安全及易于操作的地点。 | 建议设置在消防泵房附近或核心筒附近。 | 30㎡ | 2.5m | |||
办公生活泵房 | 1. 不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下层。 2. 应设置在通风良好的房间内。 3. 2m范围内不得有污水排放。 4. 需结合当地二次供水需求最终确定。 |
建议设在地下车 库最底层。 |
250㎡ | 3m | 暂按分设机房考虑。 | ||
商业生活水泵房 | 1. 不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下层。 2. 应设置在通风良好的房间内。 3. 2m范围内不得有污水排放。 4. 需结合当地二次供水需求最终确定。 |
建议设在地下车 库最底层或其它无效位置。 |
100㎡ | 3m | |||
热水机房 | 1. 不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下层。 2. 应设置在通风良好的房间内。 3. 2m范围内不得有污水排放。 |
建议设在地下车库最底层或其它无效位置。 | 80㎡ | 2.5m | 有集中热水需求时设 | ||
中水机房 | 1. 不宜毗邻电气用房和居 住用房或在其下层; 2. 应设置在通风良好的房间内。 |
建议设在地下车 库最底层或其它无效位置。 |
150㎡ | 3m | 有中水需求时设 | ||
雨水机房 | 1. 不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下层; 2. 应设置在通风良好的房间内; 3. 宜靠近地下车库外边缘设置。 |
B1F或B1F室外 | 100㎡ | 3m | 有雨水回用需求时设 | ||
隔油机房 | 1. 宜在相应餐饮投影范围内 ,分散布置(服务半径约30m),以免影响净高以及避免管线过长; 2. 需结合当地环保要求最终确定; 3. 宽度不应小于2.5m。 |
地上餐饮隔油机房建议设在地下一层; 地下餐饮隔油机房建议设在餐饮下一层。 |
25㎡ | 2.5m | 商业区域有餐饮时设 | ||
强电 | 进线间 | 靠近负荷中心,尽量靠近外墙,不应设置在卫生间或长期积水房间的正下方或贴临。 | 靠近外墙及高压开关站 | ≥10㎡ | ≥4m | 该数据仅适用于用户站,电业站要求以当地供电局要求为准。 | |
高压开关站 | 靠近各变配电所中心位置 | 70-80㎡ | ≥4m | ||||
10kV/0.4kV 变配电室 |
靠近核心筒 | 150-260㎡ | ≥4m | ||||
柴油发电机房 | 宜靠近变电所贴临外墙设置,不应设置在卫生间或长期积水房间的正下方或贴临。 | 靠近变配电室 | 90-150㎡ | ≤800kW机组,≥4.0m; >800kW机组,≥4.5m。 |
|||
强电间 | 每层的每个防火分区设置1个,上下贯通,不应设置在卫生间或长期积水房间的正下方或贴临,且便于进出线缆。 | 靠近用电集中区域 | 5~6㎡ | ≥3.0m | |||
弱电 | 通信进线机房 | 靠近市政进线处 | 地下一层 | 6㎡ | ≥2.5m | ||
通信机房 | 靠近通信进线机房 | 地下一层 | 70㎡ | ≥2.5m | |||
有线电视进线机房 | 靠近市政进线处 | 地下一层 | 6㎡ | ≥2.5m | |||
商业电话网络机房 | 靠近通信机房 | 地下一层 | 30㎡ | ≥2.5m | |||
总消控中心 | 应设置在建筑物的首层或地下一层,当设在首层时,应有直通室外的安全出口;当设置在地下一层时,距通往室外安全出入口不应大于20m,且均有明显的标志。注:1.不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所;2.不应设在水泵房、厕所和浴室等潮湿场所正下方或贴邻布置;3.应远离粉尘、油烟、有害气体以及生产或储存具有腐蚀性、易燃易爆物品的场所。 | 地下一层 | 80㎡ | ≥3.2m | |||
商业监控中心 | 1.不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所;2.不应设在水泵房、厕所和浴室等潮湿场所正下方或贴邻布置;3.应远离粉尘、油烟、有害气体以及生产或储存具有腐蚀性、易燃易爆物品的场所。 | 地下一层 | 40㎡ | ≥3.2m | |||
弱电间 | 上下对齐,检修门外开。 | 每层 | 4㎡ | ≥3.2m | |||
商业 | 暖通 | AHU/PAU空调箱机房 | 大商业时,按800-1200㎡区域设置一个AHU机房(所服务区域尽量不跨越防火分区);其余小商铺合用PAU空调箱机房。 | 紧邻所服务商业区域 | AHU机房按40㎡/个; PAU机房按25㎡/个。 |
≥3.3m | 当不采用集中空调水系统时不设 |
排油烟井 | 有餐饮业态时需设置,直通屋面 | 商铺内或公共区域 | 以100㎡商铺计算,所需面积约0.3㎡ | - | |||
排油烟补风井 | 以100㎡商铺计算,所需面积约0.25㎡ | - | 有外窗可自然通风时可不设 | ||||
疏散楼梯间 | 一类建筑或不满足自然通风时,需设此井 | 贴临且井道的长边对着楼梯间 | 约0.8㎡,地上、地下合用时面积翻倍 | - | |||
合用前室 | 贴临且井道的长边对着合用前室 | 约0.6㎡,地上、地下合用时面积不变 | - | ||||
消防排烟井 | 一类建筑或不满足自然排烟时,需设此井 | 紧邻所服务的防火分区 | 最大约1.4㎡ | - | 可兼顾空调风平衡排风 | ||
给排水 | 商业给排水管井 | 上下对齐,检修门外开。 | 每层公共通道处 | 1mx1m | |||
办公给排水管井 | 上下对齐,检修门外开。 | 1.5mx4m | |||||
强电 | 强电间 | 每层的每个防火分区设置1个,上下贯通,不应设置在卫生间或长期积水房间的正下方或贴临。 | 5~6㎡ | ≥3m | |||
弱电 | 弱电间 | 上下对齐,检修门外开。 | 5㎡ | ||||
地上办公标准层 按2000㎡考虑 |
暖通 | 空调箱机房 | VAV系统时,需设置AHU机房。 或FCU+PAU时,新风当层设置时。 |
贴临内走道或办公区域 | AHU机房50㎡(VAV系统) 或PAU机房25㎡(FCU+PAU系统) |
≥3.3m | 一般均设于核心筒内 |
疏散楼梯间 | 一类建筑或不满足自然通风时,需设此井。 | 贴临且井道的长边对着楼梯间 | 约0.8㎡,地上、地下合用时面积翻倍 | - | |||
合用前室 | 贴临且井道的长边对着合用前室 | 约0.6㎡,地上、地下合用时面积不变 | - | ||||
消防排烟井 | 一类建筑或不满足自然排烟时,需设此井。 | 贴临内走道或办公区域 | 在核心筒对角分别设: 最大约1.4㎡/个 |
- | |||
给排水 | 办公给排水管井 | 上下对齐,检修门外开。 | 每层核心筒内 | 1.5mx4m | |||
强电 | 强电间 | 每层的每个防火分区设置1个,上下贯通,不应设置在卫生间或长期积水房间的正下方或贴临。 | 核心筒 | 5~6㎡ | ≥3m | ||
弱电 | 弱电间 | 上下对齐,检修门外开。 | 每层公共通道处 | 5㎡ | |||
卫星电视机房 | 无 | 屋顶层 | 15㎡ | ||||
卫星通讯机房 | 无 | 屋顶层 | 15㎡ | ||||
避难层 | 暖通 | 中间换热机房 | 靠近核心筒水管井 | 独立设置机房 | 180-240㎡ | ≥3.5m | |
空调箱机房 | 标准层VAV空调系统,设置预热新风机房; 或标准层FCU+PAU空调系统,设置集中新风热回收机房。 |
独立机房间 | 80㎡ | ≥3.3m | |||
风机房 | 需为卫生间排风、加压送风、办公层排烟分别设置独立机房。 | 需保证排烟点、加压送风引入点水平距离不小于10m | 卫生间排风机房:15㎡; 加压送风机房:40㎡; 排烟机房:40㎡。 |
- | |||
给排水 | 给水转输水箱间 | 1. 不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下层。 2. 应设置在通风良好的房间内。 3. 2m范围内不得有污水排放。 4. 需结合当地二次供水需求最终确定。 |
给排水管井附近 | 50㎡ | 3.5m | ||
消防转输水箱间 | 1. 不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下层。 2. 应设置在通风良好的房间内。 3.应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。 |
给排水管井附近 | 300㎡ | 3.5m | |||
强电 | 强电间 | 设置1个,上下贯通,不应设置在卫生间或长期积水房间的正下方或贴临。 | 核心筒内 | 5~6㎡ | ≥3m | ||
10kV/0.4kV变配电室 | 靠近负荷中心,不应设置在卫生间或长期积水房间的正下方或贴临。 | 靠近核心筒强电间 | 150~260㎡ | ≥3.6m | 变压器(含高压柜) | ||
弱电 | 弱电间 | 上下对齐,检修门外开。 | 核心筒内 | 5㎡ |
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.86 万条内容 · 539 人订阅
阅读下一篇
机电工程创优细部节点做法一、安装工程通用部分 1、设备间设备、管线综合布置 1.材料:电子版设计图纸、图纸会审纪要、设备技术参数资料。 2.工具:计算机、CAD软件或三维设计软件。 3.工序:安装电子版原设计图→ 各专业图纸叠加 → 找出管线碰撞点 → 调整管线空间位置消除碰撞 → 确定支架形式 → 绘制综合布置图 → 设计单位确认 → 施工。 4.工艺方法:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发