土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆井人孔井设置方案

电缆井人孔井设置方案

发布于:2023-05-23 13:56:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

直埋电缆如果需要设井的话,那应该在接头处设,和电缆制造长度有关。一般穿管情况下设井。如:电力工程电缆设计规范:

 较长电缆管路中的下列部位,应设有工作井:

1)电缆牵引张力限制的间距处。其最大间距,可按本规范附录F确定。

2)电缆分支、接头处。

3)管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处。

4)管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处。

民用建筑电气设计规范:

7.3.4.7 在线路转角、分支处应设电缆人孔井,在直线段上,为便于拉引电缆也应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于150m。

7.3.4.8 电缆人孔井的净空高度不宜小于1.80m,其上部人孔的直径不应小于0.70m。

如果只是电缆穿钢管或者PVC,我觉得井的距离不应该超过30米,因为穿管线路不允许超过30米。

管井的设置可以参考《电力工程电缆设计规范GB 50217-2007》:5. 4. 7 较长电缆管路中的下列部位,应设置工作井:1 电缆牵引张力限制的间距处。2 电缆分支、接头处。3 管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处。4 管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处。 工作井的大小根据什么确定根据电缆有关施工规范,电缆的弯曲半径不小于20d.通常高压电缆井要比低压电缆井大。电缆井的大小和电缆的管群数和电缆井位置还有关系。我们做的低压电缆井通常净尺寸1米*1.2米。高压井至少净尺寸2米*1.5米左右

规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m,这个主要是敷设电缆受机械的限制,特别是大的电缆,距离长了无法拖动。

60米-80米。通常的穿管器工作距离最多100米左右。需要电缆为铠装才行,否则距离超过80就会是电缆护层收到破坏,影响绝缘性及使用年限。

10kV的吧,典型设计一般是60米一座,但实际施工中往往反映说太长了,电缆不好放,以下是一点经验:1、直线放的时候就40~50米一座;2、有转角之类情况另外加一座(不是直通,是弯通或三通井);3、特别注意的,碰到雨水、污水等大型管道的,两边都要设一座电井。

GB50054-95《低压配电设计规范》规定:电缆排管应一次留足备用管孔数,但电缆数量不宜超过12根,无法预计发展情况时,可留1~2个备用孔。还是根据实际情况合理设置。 一般常用的距离为60M

弱电管道的以下位置应设置人(手)孔1、管道分歧点2、交叉路口3、直线段每隔80-100m,最大不得超过150m4、道路坡度较大的转折处5、管道穿越桥梁、铁路、明渠等,在其两侧宜设置人(手)孔主干管道弯曲时的弯曲半径不宜小于36m。同一段内,不应有S形弯曲或U形弯曲人(手)孔的规格,应按远期管孔数确定:1、管孔不大于3孔的管道及放置落地式交接箱的位置,用手孔2、管孔为4-8孔时用小号人孔3、管孔为9-23时用中号人孔4、管孔为24-42孔时用大号人孔5、超过43孔时可另行设计人孔的形状应按分歧状况,管道交互偏转角确定1、在直线管道上或两段管道的偏转角小于22.5°时采用直通型人孔。2、两段管道的偏转角在22.5°-67.5°之间时,采用斜通型人孔。3、两段管道的偏转角在67.5°-90°之间时,或管道作T字形分歧处,采用三通型人孔。4、管道作十字分歧处,采用四通型人孔。

看设计的配电系统,每栋基本有一个手孔井,若分单元进线,那么每个单元有一个手孔井。弱电系统每个单元一个手孔井,外网的转角处设转角井、直线一般每隔50米设一个手孔井以便于线缆敷设,在过路处,在道路两边各设一个手孔井。如果外网采用电缆沟,则只在每单元进户处设手孔井。电缆沟在过路处尽量采用手孔井转为穿管过路,如想电缆沟直接过路,则需对电缆沟及盖板的结构提出要求。

一般主干线上是人井,建筑物前面的叫入户井,如果你进户的电缆截面小,根数少,手孔井就行,入户的电缆大,根数多就老老实实的做人井。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防控制室的要求(建筑、设备、防火条件,设备布置等)

 消防控制室设置的条件《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.1.7条:设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;

回帖成功

经验值 +10