土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何选择冷风渗透系数?

如何选择冷风渗透系数?

发布于:2023-05-23 11:53:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)(《民规》)第5.2.9条规定,“加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,应根据建筑物的内部隔断、门窗构造、门窗朝向、室内外温度和室外风速等因素确定,宜按本规范附录F进行计算。”因此,在计算热负荷时,需考虑其渗透热负荷,然在计算过程中,附录F.0.3-1所采用的“ 建筑外窗空气渗透性能分级 ”与规范《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008)(以下简称《外门窗》)常用的“建筑外门窗气密性能分级表”所对应的数据有所不同,因此有必要对渗透系数的选用进行一个梳理,方便选用。


1 、规范对于外门、外窗气密性的要求

《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2010)第4.2.6条规定,“外窗及敞开式阳台门应具有良好的密闭性能。严寒地区外窗及敞开式阳台门的气密性等级不应低于国家标准《外门窗》中规定的 6 寒冷地区1~6层 的外窗及敞开式阳台门的气密性等级不应低于国家标准《外门窗》中规定的 4 7 层及7层以上不应低于6级” ,《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条规定,“建筑外门、外窗的气密性分级应符合国家标准《外门窗》中第4.1.2条的规定,并应满足下列要求:1、 10 层及以上 建筑外窗的气密性不应低于 7 ;2、 10 层以下 建筑外窗的气密性不应低于 6 ;3、严寒和寒冷地区外门的气密性不应低于4级。” 第3.3.6条规定,“建筑 幕墙 的气密性应符合国家标准《建筑幕墙》GB/T21086-2007中第5.1.3条的规定且不应低于 3 。”而《外门窗》对于气密性能的规定,居然如下:

渗风系数的选用

《实用供热空调设计手册》(《红宝书》)表5.1.10与《外门窗》相对应,采用建筑外门窗气密性能分级所对应的参数,具体如下:

而《民规》附录F.0.3-1采用的“ 建筑外窗空气渗透性能分级  ,具体如下:

通过对比发现,《红宝书》α 1 所用参数为P=10Pa的条件下的数字,而《民规》α 1 是在P=1Pa的条件下的数字,其具体换算关系如下 (把10Pa下的渗透风量换算成10 0.67 Pa下的风量:10 0.67 =4.677):8级窗:0.5/4.677=0.1 m 3 /m·h·Pa 0.67 ;7级窗:1.0/4.677=0.2 m 3 /m·h·Pa 0.67 ;6级窗:1.5/4.677=0.3 m 3 /m·h·Pa 0.67 ;4级窗:2.5/4.677=0.5 m 3 /m·h·Pa 0.67 ;以此类推;


总 结

通过以上分析,在计算冷风渗透时,采用《民规》附录F的公式,其渗风系数 α 1 (单位:m 3 /m·h·Pa 0.67 选用如下: 8 级窗α1=0.1;7级窗α1=0.2;6级窗α1=0.3;4级窗α1=0.4。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防排烟系统消防联动

几种典型的防排烟系统: 1 、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2 、通风与排烟共用一套系统。在系统管道上或排风兼排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈开启状态,排风兼排烟风机低速运行。一旦火灾发生时,排风兼排烟风机高速运行。

回帖成功

经验值 +10