土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 住宅户内火灾探测器的选型

住宅户内火灾探测器的选型

发布于:2023-05-22 17:35:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]


首先看下依据,《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4.2条对住宅的火灾探测器设置有明确规定,以下为相关条文:

建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。

建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。

建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。

高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。

有的设计把二类高层住宅甚至多层住宅户内都设置了火灾探测器并且连到火灾报警总线,依据是《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013第7章节的规定。但“火规”仅是规定了设置探测器的类型,而非火灾探测器设置的条件。所以大多数地区户内探测器的设置还是依据“建规”,另外《山东省消防条例》第二十二条有规定,新建高层住宅应当分户设置独立式火灾探测器。结合《建规》、《火规》及地方规定,常规设计如下:

1)多层住宅建筑户内设置独立式火灾探测报警器或干脆不设置(一般消防验收没有问题,主要影响品质)。

2)二类高层住宅建筑储藏室和公共区域设置联网型火灾探测器,户内设置独立式火灾探测报警器;

3)一类高层住宅建筑储藏室、公共区域、户内设置联网型火灾探测器。

值得一提的是,关于消防方面的“优化”都要慎重,要尊重当地图审和消防验收的要求,避免造成建设单位漏设火灾探测器消防验收无法通过,造成后期的整改。

以下为泰安某住宅开发项目,本项目所有单体均为二类高层住宅建筑,户内均设置了感烟探测器并与火灾报警总线连接,通过优化,调整为户内独立型火灾探测器,省去报警线路的设置。

 

另外,很多住宅设计中在每一层都设置声光警报器和消防广播,这也是没有必要的,住宅建筑的声光警报器和消防广播的设置可参照《火灾自动报警系统设计规范图示》14X505-1第65页,消防广播和警报器每三层或隔层间隔布置。

 


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼宇灯光控制系统应用

楼宇的灯光已经成为了城市夜景的主体,楼宇灯光的价值不仅限于咱们,也是城市形象的一部分。楼宇夜景灯光设计通过灯光亮度的变化、颜色搭配,能够很好地重塑其在夜间的形象,使整个城市亮起来,给旅游者留下美好深刻的印象。 楼宇灯光控制系统方案,基于物联网、无线通讯网络等技术,针对楼宇、家居等建筑实况、照明系统布线详情,研究其周围环境的基础上,借助照明控制终端等物联网设备,充分体现照明技术和艺术的有机结合,做到照明功能合理,并富有艺术性,也就是既要照得亮,又要照得好、照得美、照得有特色。

回帖成功

经验值 +10