我有一些问题,期待高手解答:
1.为什么要设置泄爆口?
2.溴化锂吸收式制冷机组与普通的制冷剂经过压缩机膨胀阀制冷的机组相比,能效比和机组的效率怎么样?
3.后期的维护费用会很贵吗?
4.这种机组在北京运用的广泛吗?有什么明显的缺点?
谢谢大家,小女子这厢有礼了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • pyb520
    pyb520 沙发
    2008-08-30 14:20:30

    回复 举报
    赞同0
  • shanpower
    shanpower 板凳
    同意楼上的,但是有点补充:

    COP理论上溴化锂机组都不会高于1.3的。实际上厂家都宣称自己的COP高,但都不会高于1.3.

    离心机组的COP可以达到6,当然差别很大。但是为什么还要用溴化锂?

    主要是溴化锂的能源品位比电能低的多。用户比较的是最终的使用费用,不是什么COP ,他们也不关心,这跟运行费用是两码事。

    原先煤炭便宜,用户甚至可以自己上燃煤锅炉。这样的费用比用电机组少的多,干嘛不用溴化锂呢?现在环保问题、煤炭问题、电力充足的情况使得溴化锂的应用范围少了。但是溴化锂仍然有很大的应用空间:

    比如大型的化工厂:他们有燃煤锅炉,夏季的锅炉有充足的蒸汽
    电能受限的地区:他们有燃气的鼓励政策
    比如有废热的企业:他们有热水达到100度左右,不用白不用

    等等

    说道缺点,的确,溴化锂机组有自身的先天问题:比如衰减等,但存在的就是合理的。不能因噎废食啊。现在溴化锂的厂家在对应目前的情况开拓市场,比如废热的应用就是非常大的空间,而且与国家节能减排的政策非常吻合。