土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 新型应急降温系统对数据机房热环境影响模拟研究

新型应急降温系统对数据机房热环境影响模拟研究

发布于:2023-05-22 10:54:22 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]

  摘要  

提出了一种以液氮作为冷却工质的新型应急降温系统,并采用数值模拟的方法研究了该系统对数据机房热环境的影响。研究结果表明,若数据机房没有设置备用冷源,常规空调失效387 s后机柜内部温度将达到最高限值55 ℃,600 s时室内温度将达到最高限值40 ℃。而当事故工况持续360 s时开启该应急降温系统,室内温度最高为33.8 ℃,机柜内部温度最高为54.1 ℃。随后室内温度场及气流分布逐渐均匀,因此该时间点为冷却系统最优开启时间点。

关键词

数据中心;数据机房;应急降温系统;液氮;备用冷源;热环境;数值模拟

  作者  

武志松 1,2   钟桦 3   郑文科 1,2   魏川铖 3   田梦 4   姜益强 1,2

(1.哈尔滨工业大学;2.寒地城乡人居环境科学与技术工业和信息化部重点实验室;3.中国核电工程有限公司;4.山东省建筑设计研究院有限公司)

0

  引言   

数据中心是一整套复杂的用于存储、处理和传输大量信息的设施。它包括计算机系统及与之配套的设备(如通信和存储设备)、冗余电源、冗余的数据通信连接、环境控制设备(如空调系统)、监控设备及各种安全装置。数据中心正常运行时,空调降温系统需要不断地将机柜工作产生的热量带到室外,维持室内环境温度。无论是风冷式还是液冷式降温系统,一旦发生停电故障,空调降温系统均会失效。机柜一般会配置备用电源,此时切换备用电源,保证机柜连续运行。而机柜工作产生的热量不能被及时带到室外,使得室内环境温度迅速升高,一旦超过设备的耐温限值,将会造成设备损坏,带来巨大的经济损失。

为了提高数据中心的可靠性,通常采用设置冗余的冷却设备、备用冷源、加强运行管理等手段保证数据中心安全稳定地连续运行。Cheung等人利用现有的可靠性理论,结合系统设备现场实测数据,对数据中心水冷系统多种冗余配置方案的可靠性进行了定量分析,得到不同级别数据中心需要满足的配置要求。吴晓晖在设计某高功率超级计算中心的空调系统时,采用冗余行间级空调设备供冷,以提高数据中心的可靠性。有不少设计者采用蓄冷技术作为数据中心的备用冷源,当发生停电故障时,由蓄冷箱为数据机房提供冷量。王大晓等人提出了自然散热法、冰块法与干冰法3种数据中心应急制冷方案,通过对比分析,干冰散热法在数据中心具有可用性。然而当环境中的CO 2 浓度过高时,会产生安全隐患,干冰法的实际应用有待考究。此外加强系统的运行管理也是提高可靠性的常用手段之一。吴斌对数据中心空调系统故障检测与诊断开展了相关研究,提出了基于规则随机森林的检测方法,有效提高故障诊断效率,保证系统稳定运行。

目前被广泛接受和应用的方法是利用蓄冷技术作为停电后数据中心的备用冷源。然而安置蓄冷水箱需要占用巨大空间,同时由于其储存的冷量有限,不能满足长时间的供冷需求,当机房进行扩建时,需要设置更多的水箱以备停电之需。液氮等低温液体的降温效果好,相比于常规制冷系统的换热工质水,单位体积储存有更多的冷量,若作为数据中心的备用冷源,将能够减少设备冗余,实现应急降温。故本文提出一种采用液氮作为换热工质的新型降温系统,通过数值模拟研究其在典型数据机房中的降温效果,为日后的实际应用提供依据。

需要指出的是,该系统尚处于研发阶段,实际应用时应注意以下问题: 1) 低温液体储罐长时间储存液氮会存在一定的泄漏现象,可通过定期检查、定期补氮等措施保证系统的可靠性。2) 系统运行后会使室内温度迅速降低,尤其是换热器附近空气可能会出现结露现象。可在换热器下方设置水槽,收集并排放这些冷凝水,并在机房其他区域设置温度传感器以控制流量调节阀的开度,避免室内温度降低到露点温度以下。3) 机房内设置氧气浓度报警仪,一旦发生液氮泄漏,及时报警。4) 操作人员应注意避免直接接触换热器管壁以免冻伤,必要时可采取(防冻伤)措施。

1

系统模型

1.1 模型建立

新型应急降温系统将液氮通入位于机房的换热器内,并在换热器内发生相变换热,产生的冷量通过换热器释放到数据机房内。采用SolidWorks软件建立数据机房的几何模型,房间内含电气机柜(发热源)、翅片管换热器、水槽等,见图1。电气机柜布置于房间中央,尺寸为2.40 m×0.65 m×1.00 m(长×宽×高),内含8块发热源,总发热量为3.46 kW,其中大发热源4块,尺寸为0.32 m×0.50 m×0.25 m(长×宽×高),小发热源4块,尺寸为0.32 m×0.30 m×0.10 m(长×宽×高)。室内冷空气从机柜下部进风口进入,内部热空气从机柜上部排风口排出,忽略机柜背部的开孔情况。房间内布置2组翅片管换热器(互为备用),每组4根,单根长3 m,为便于模拟,将基管上的若干翅片简化成一个整体的多孔介质区域,考虑霜层厚度的影响,此处设置霜层厚度为2.5 mm。管内流动介质为液氮,流动状态处于两相区,主流温度为103.15 K,入口压力为1.0 MPa,入口流量为50 L/h,对流换热系数为1 200 W/(m 2 ·K)。换热器下方布置1组排水槽,尺寸为3.00 m×0.16 m×0.05 m(长×宽×高)。

 
假设室内空气为不可压缩流体,符合变密度模型假设;空气流动为湍流;数据机房各壁面绝热;数据机房气密性良好,无外窗。采用标准 K - ε 模型作为湍流计算模型,选择DO辐射模型处理换热器表面与室内空气的辐射换热;采用基于压力耦合方程组的SIMPLEC算法,能量、动量方程选择较为严格的二阶迎风格式,湍动强度、湍动耗散率采用一阶迎风格式。材料物性参数及边界条件设置如表1、2所示。  
 
采用不同的网格密度进行网格划分,得到35万、48万、56万、63万、70万、159万等6种不同数量的网格,并在相同工况下进行模拟。图2为机房不同区域温度随网格数量的变化情况,可以看出当网格数量从63万增加至159万时,3个区域的温度平均值变化很小,模拟结果非常接近,故选取63万网格作为计算网格。  
 
1.2 模型验证  
建模时利用多孔介质模型对翅片管换热器进行简化的正确性尚未可知,需要对模型进行验证。对比王明秋的实验研究结果,利用多孔介质模型建立实验用星形翅片管数值模拟模型,沿管长方向在换热器入口第1根翅片处设置4个测量点,测量点的间距为300 mm。简化后的星形翅片管模型测量点具体位置及翅端温度场模拟结果如图3所示。  
 
由图4、5可以看出,在各测量点温度趋于稳定时(30 min后),模拟结果与实验结果的4个测量点温度都随时间变化呈现先下降后趋于稳定的规律,且偏差在±10%以内,证明模拟结果与实验结果吻合度较高,多孔介质区域的模型简化比较合理。  
 

2

模拟结果分析

2.1 换热器布置形式对房间降温效果的影响

翅片管换热器在房间内布置位置的差异会影响房间气流组织及温度场分布,从而影响房间的降温效果。保持其他参数不变,分别模拟翅片管换热器采用吊顶布置、两侧布置、单侧布置时室内温度场的变化情况。不同布置方式下,换热器均沿房间轴线对称布置,彼此间距为1 m。

翅片管换热器在房间布置位置的差异会对室内温度场产生较大的影响,冷空气聚集在换热器附近,热空气聚集在机柜上部及屋顶处,如图6所示。在不同布置形式下,室内温度为-5.4~12.4 ℃,机柜内部温度为24.5~32.4 ℃,换热器附近温度为-15.2~1.5 ℃。吊顶布置时房间的温度分布更加均匀;就房间降温效果而言,两侧布置最优;单侧布置时房间温度场比较均匀,降温效果稍次于两侧布置。然而实际机房设备复杂,可利用空间有限,这就要求换热器的布置尽可能灵活多变。相比之下,采用两侧布置的方式更加合理。

 
监测点1~4分别位于屋顶、换热器下部、机柜上部及机柜侧方,机柜内部热源散发的热量通过机柜顶部散热板排向室内,故机柜上部及机柜周边温度较高,如图7所示。由于空气浮升力的作用,数据机房内热空气和冷空气分别向上和向下流动,屋顶温度相对较高,换热器下部温度较低。由监测点温度变化规律可知,冷源位置的改变会直接影响室内空气的气流组织分布,对室内自然对流换热驱动力产生影响。两侧布置的监测点温度最低。  
 
2.2 数据机房停电工况模拟  
典型数据机房正常运行期间,房间内温度一般维持在27 ℃左右,当发生停电时,机房的IT设备由备用电源不间断供电,但常规的空调系统失效,即此时机房内只有热源,没有冷源。通过数值模拟可以得到停电工况下室内温度及电气机柜内部温度随时间的变化情况,如图8所示。由图8可以看出:随着时间的推移,室内温度逐渐升高,机柜内部温度虽然总体呈现上升趋势,但出现上下波动变化,这主要是由于机柜内部发热源产生的热量不能及时高效地从机柜出风口排出,导致温度变化存在滞后延迟。根据温度随时间的变化规律,在发生断电事故10 min后,室内温度将达到40 ℃最高限值,发生断电事故387 s后,机柜内部温度将达到55 ℃最高限值。  
 
2.3 新型降温系统启动时间模拟研究  
通过2.2节可以看出,发生停电等事故时,若不及时采取措施对房间及电气机柜降温,温度的迅速升高会造成设备瘫痪、数据丢失等,将会带来巨大的损失。为了避免这种情况的发生,应在停电387 s之内开启新型供冷系统。系统开启时间早可实现快速降温,但液氮消耗量大,经济性较差,开启时间晚则相反。为了保证数据机房的安全稳定运行,同时实现经济效益的最大化,在停电发生5~8 min的时间段内进行系统的启动运行研究,寻求最优开启时间点。换热器选用两侧布置形式。  
室内温度对系统响应较快,如图9所示,在未开启系统时,随着时间的推移,室内温度迅速升高;开启系统后,翅片管换热器内液氮迅速汽化吸热,使换热器附近的空气温度急速下降。冷空气下降,热空气上升,形成室内空气的循环流动,室内温度迅速降低。在断电事故发生5 min时开启系统,室内温度在达到32.3 ℃后开始下降;在断电事故发生8 min时开启系统,室内温度在达到37 ℃后开始下降,断电事故发生15 min后,室内温度降到24.3 ℃,与5 min时开启新型供冷系统的室内温度相差7.9 ℃。  
 
而机柜内部温度的变化情况有所不同,如图10所示,在未开启系统时,随着时间的推移,机柜内部温度上下波动变化,但总体温度呈现上升趋势。开启系统后,机柜内部温度对供冷系统存在不同程度的延迟。在断电事故发生5 min时开启系统,机柜内部温度在达到53 ℃后开始下降;在断电事故发生8 min时开启系统,机柜内部温度在达到62.3 ℃后开始下降,断电事故发生15 min后,机柜内部温度降到45.2 ℃,与5 min时开启新型供冷系统的机柜内部温度相差6.5 ℃。  
 
通过上述分析,在断电事故发生6 min时开启系统,室内温度最高为33.8 ℃,机柜内部温度最高为54.1 ℃,在充分保障房间及机柜内部温度不超过最大限值的同时节省了系统的运行费用。
2.4 新型降温系统启动运行模拟研究
 
选定系统开启时间为6 min。通过数值模拟研究系统稳定运行时室内温度场及机柜内部温度场的变化情况。如图11所示,断电事故发生时,室内和机柜内部温度急剧上升,事故发生6 min时开启新型供冷系统,此时室内温度为33.8 ℃,机柜内部温度为50.7 ℃。系统开启后,室内温度场响应较快,整体温度迅速下降;机柜内部温度响应较慢且存在延迟,会继续升高一段时间后才开始下降。在系统运行过程中,室内温度在系统开启34 min后基本稳定在15.7 ℃左右;机柜内部温度在系统开启45 min后基本稳定在21.8 ℃左右。  
 
系统稳定运行时,房间内整体温度场较为均匀,室内温度上部略高于下部,整体温度稳定在15.7 ℃左右;机柜内部除发热源外,整体温度稳定在21.8 ℃左右,机柜内部温度始终高于室内温度,见图12a。而此时的房间内仍然存在涡流区域,如图12b所示,翅片管换热器及电气机柜分别作为房间的冷热源,其作用区域主要分布在机柜排风口上方及换热器下部区域,冷热气流交汇促进空气流动,使房间速度场随之变化。房间内其他区域的空气流速较小,整体速度基本稳定在0.2 m/s。  
 
根据系统稳定运行时房间温度场及速度场的变化情况,停电6 min后启动新型降温系统,可以保障典型数据机房正常稳定运行,房间内温度场及速度场逐渐稳定,室内气流分布较为均匀。  

3

  结论   

本文主要针对一种以液氮作为换热工质的新型应急降温系统,通过数值模拟的方法研究了该系统对数据机房热环境的影响,得出以下结论:
     1) 新型降温系统采用的翅片管换热器布置形式的不同会带来不同的房间降温效果。模拟结果表明两侧布置形式要优于单侧布置形式及吊顶布置形式。
     2) 若数据机房没有设置备用冷源,此时当常规空调完全失效10 min后,室内温度将达到40 ℃最高限值,387 s后机柜内部温度将达到55 ℃最高限值。
     3) 在数据机房断电6 min时开启新型降温系统,室内温度最高为33.8 ℃,机柜内部温度最高为54.1 ℃。随着时间的推移,房间内温度场及速度场逐渐稳定,室内气流分布较为均匀,在充分保障室内及机柜内部温度不超过最大限值的同时节省了系统的运行费用,认为是系统的最优开启时间点。
  

  • wx_80714507
    wx_80714507 沙发

    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享

    2023-05-23 16:53:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热回收式空气处理机组简介

 01     术 语  空气-空气能量回收通风装置 带有独立的风机、空气过滤器,可以单独完成通风换气、能量回收功能,也可以与空气输送系统结合完成通风换气、能量回收功能的装置。习称能量回收机组或热回收机组。 空气-空气热交换器

回帖成功

经验值 +10