1 . 问题描述
某宾馆采用风冷热泵模块,制热运行时出现软接爆裂,影响了酒店冬季正常使用。
2 . 原因分析
经检查发现,本系统未安装高位膨胀水箱,也未安装定压膨胀罐,以至于在制热系统运行时 水膨胀压力将软连接部位胀破 ,后续安装了高位定压膨胀水箱后,系统正常运行。
水在管路中运 行会热胀冷缩,当管路完全封闭时,在冬天制热时膨胀的水会胀破水管,在夏天收缩的水管路带气量增多导致水泵气蚀。
所以冷冻水闭式的管路需要设置定压补水装置,以实现夏天补水、冬天容水。
3 . 应对措施
3 .1 定压补水装置有三种:
① 闭式膨胀罐
② 高位开式膨胀水箱
③ 泄压阀 补水
各地区推荐使用定压补水的形式(见下表)
3 .2 其他注意事项
① 高位膨胀水箱定压点宜设置在循环水泵的吸入口;
② 循环水温度高于 60°C、低于或等于95C, 定压点可取系统最高点,压力高于大气压 10kPa ;
③ 循环水温度低于60C,定压点可取系统最高点的 压力高于大气压 5kPa ;
④ 膨胀管上不得设阀门 。
《空调水系统图一膨胀水箱补水》示意图见下图
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 571 人订阅
阅读下一篇
全屋采暖安装地暖,让我们的生活更舒适健康如今,在寒冷的冬季里,保持一个温暖舒适的家庭环境是每个家庭的需求,全屋采暖地暖成为目前z受欢迎的暖气设备之一。全屋采暖安装地暖可以实现均匀的室内空间加热,不仅温度适宜,舒适度更高。地暖系统是将暖气管路布设在室内地面下,通过管路中的热水或电线加热,传导到室内地面,从而实现加热效果。 地暖的优越性不仅在温度的均匀和舒适度上,也用到了较少的能量和空间。由于它采用辐射发热原理,利用较小的能量加热房间,比传统散热器能节省约30%的电费,这减轻了家庭供暖所带来的经济负担。另外,地暖的安装也节省了室内空间,因为它隐藏在地面下,不占用任何空间,供暖效果显著。需要注意的是,在安装管道时必须保证管道的平整度和流畅度,从而保证热量能够均匀地散发到室内。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发