土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 某酒店制热系统的软接爆裂原因分析

某酒店制热系统的软接爆裂原因分析

发布于:2023-05-22 10:51:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

1 问题描述

    某宾馆采用风冷热泵模块,制热运行时出现软接爆裂,影响了酒店冬季正常使用。  

2 原因分析

    经检查发现,本系统未安装高位膨胀水箱,也未安装定压膨胀罐,以至于在制热系统运行时 水膨胀压力将软连接部位胀破 ,后续安装了高位定压膨胀水箱后,系统正常运行。  

    水在管路中运 行会热胀冷缩,当管路完全封闭时,在冬天制热时膨胀的水会胀破水管,在夏天收缩的水管路带气量增多导致水泵气蚀。

    所以冷冻水闭式的管路需要设置定压补水装置,以实现夏天补水、冬天容水。  

3 应对措施

3 .1  定压补水装置有三种:

     ① 闭式膨胀罐

     ② 高位开式膨胀水箱

     ③ 泄压阀 补水

各地区推荐使用定压补水的形式(见下表)

3 .2  其他注意事项

     ① 高位膨胀水箱定压点宜设置在循环水泵的吸入口;

     ② 循环水温度高于 60°C、低于或等于95C, 定压点可取系统最高点,压力高于大气压 10kPa

     ③ 循环水温度低于60C,定压点可取系统最高点的 压力高于大气压 5kPa

     ④ 膨胀管上不得设阀门

《空调水系统图一膨胀水箱补水》示意图见下图  


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全屋采暖安装地暖,让我们的生活更舒适健康

如今,在寒冷的冬季里,保持一个温暖舒适的家庭环境是每个家庭的需求,全屋采暖地暖成为目前z受欢迎的暖气设备之一。全屋采暖安装地暖可以实现均匀的室内空间加热,不仅温度适宜,舒适度更高。地暖系统是将暖气管路布设在室内地面下,通过管路中的热水或电线加热,传导到室内地面,从而实现加热效果。   地暖的优越性不仅在温度的均匀和舒适度上,也用到了较少的能量和空间。由于它采用辐射发热原理,利用较小的能量加热房间,比传统散热器能节省约30%的电费,这减轻了家庭供暖所带来的经济负担。另外,地暖的安装也节省了室内空间,因为它隐藏在地面下,不占用任何空间,供暖效果显著。需要注意的是,在安装管道时必须保证管道的平整度和流畅度,从而保证热量能够均匀地散发到室内。

回帖成功

经验值 +10