混凝土灌注桩的浅层缺陷通常指桩顶下3~5?m范围内桩混凝土结构完整性或桩体强度存在缺陷。浅层缺陷是灌注桩工程中的常见质量通病,是引发桩基工程事故的主要原因,应引起足够重视。
1.桩体检测情况
某饭店商务大厦混凝土灌注桩直径为800?mm,桩长20.4?m,混凝土强度等级为C40。某建设工程检测中心在对21号和26号桩的小应变检测过程中,发现21号桩在地下4.0~4.8?m处存在缺陷,26号桩在地下1.7~3.5?m处存在缺陷,钻芯取样后发现21号和26号桩在该区域内桩体混凝土的砂含量较少、存在气孔,由于此部分混凝土强度偏低,21号及26号桩被判定为三类桩。
2.补强方案
根据钻芯取样结果,经方案比选,制订了钻孔换芯补强方案,对21号、26号桩进行了补强处理,具体方案如下。
(1)在21号桩内钻3个直径200?mm,深5.0?m的孔。
(2)在26号桩钻芯取样外的其他部位再钻2个直径200?mm,深4.0?m的孔。
(3)将孔内清理干净后,内配3个直径16mm螺纹钢筋直径8mm , 间距300钢筋笼。
(4)用C45细石混凝土,内掺微膨胀剂进行封闭浇筑。
3.总结
通过此次对这两根桩的钻孔换芯补强处理,总结出以下经验。
(1)一旦出现混凝土灌注桩浅层缺陷,应分析原因,采取合理的技术措施,及时设法补强,不宜轻易废弃,而造成过多损失。
(2)采用此方法能以较小的代价和较短的时间,解决混凝土灌注桩浅层缺陷问题,使基础施工工期的影响降到最低。
(3)如果钻孔的孔径能达到500~600?mm,则钻孔换芯的补强效果更好。
(4)应根据混凝土灌注桩在浅层施工时的特点优化施工方案、加强监督,在桩头破除和土方开挖过程中采取有效措施,减少和杜绝混凝土灌注桩浅层缺陷。
(5)通过桩身结构完整性检测,将桩身混凝土的浅层缺陷充分暴露,针对缺陷特征,采取相应治理措施,是控制钢筋混凝土灌注桩工程质量,保证上部建筑物结构安全的重要手段。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2146 人订阅
阅读下一篇
装配式建筑转换层施工技术要点目前国内装配式建筑在转换层施工时常出现两方面的问题,一是水平现浇部分缺失预留预埋件或预留预埋件位置不准确,二是墙板预留钢筋超出允许偏差较多。北京市海淀区某项目因缺乏装配式建筑施工经验,导致转换层施工停滞一月余,影响了总体施工进度,造成工人窝工、材料浪费,构件生产单位成品积压。 1??问题分析
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
回复 举报