500吨天-污水处理工程电控说明

发布于:2023-05-19 10:19:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

500吨天-污水处理工程电控说明

备注:主电源接线位置在电柜左上角或正上方与设备接线端子分开。

序号

名称

规格参数

用途

工艺控制要求

放置位置

1 

1#浮球开关

24V电源

液位控制

根据液位高低,高启低停,控制调节提升泵及其他设备的启停

调节池

2 

2#浮球开关

24V电源

液位控制

根据液位高低,高启低停,控制过滤提升泵及其他设备的启停

中间池

3 

3#浮球开关

24V电源

液位控制

根据液位高低,低水位停止,控制加药泵的启停

PAC加药桶

4 

4#浮球开关

24V电源

液位控制

根据液位高低,低水位停止,控制加药泵的启停

PAM加药桶

5 

5#浮球开关

24V电源

液位控制

根据液位高低,低水位停止,控制加药泵的启停

  消毒加药桶

6 

6#浮球开关

24V电源

液位控制

根据液位高低,低水位停止,控制回用提升泵的启停

回用水箱

7 

1#、2#生化进水泵

1.5KW 380V

提升池污水提升

投入方式:一用一备

控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制)

自动控制:由1#浮球开关控制,高启低停。由时间控制,1#运行12小时后,切换2#运行12小时,一台出现故障,另一台立即替换运行。

手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。

故障报警:热过载报警

调节池

8 

1#二沉池污泥泵(潜污泵)

1.5KW

 380V

排泥

投入方式:一用0备

控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制)

自动控制:由时间控制,运行0.5分钟,停1小时,交替执行。手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。

故障报警:热过载报警

沉淀池

9 

2#二沉池污泥泵(潜污泵)

1.5KW

 380V

排泥

投入方式:一用0备

控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制)

自动控制:由时间控制,运行0.5分钟,停1小时,交替执行。手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。

故障报警:热过载报警

沉淀池

10 

3#二沉池污泥泵(潜污泵)

1.5KW

 380V

排泥

投入方式:一用0备

自动控制:与调节池提升泵一起联动运行。

手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。

故障报警:热过载报警

好氧池

12 

1#、2#过滤提升泵

3KW

380V

提升水过滤

投入方式:一用一备

控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制)

自动控制:由2#浮球开关控制,高启低停。一台出现故障,另一台立即替换运行。

手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。

故障报警:热过载报警

中间池

13 

1#、2#鼓风机

5.5KW

380V

好氧池曝气

投入方式:一用一备

控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制)

自动控制:由时间控制,1#运行12小时后,切换2#运行12小时。

手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。                                 

故障报警:热过载报警

设备间

14 

PAC搅拌机

0.75KW

 380V

加药搅拌机

投入方式:一用0备

控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制)

自动控制:与PAC加药泵一起联动运行。

手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。

故障报警:热过载报警

PAC加药桶

15 

PAC加药泵

40W

 220V

沉淀池加药

投入方式:一用0备

控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制)

自动控制:与调节池提升泵一起联动运行。由3#浮球开关控制,当加药桶水位低时,加药泵停止运行。

手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。

故障报警:热过载报警

PAC加药桶

16 

PAM搅拌机

0.75KW

 380V

加药搅拌机

投入方式:一用0备

控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制)

自动控制:与PAM加药泵一起联动运行。

手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。

故障报警:热过载报警

PAM加药桶

17 

PAM加药泵

40W

 220V

沉淀池加药

投入方式:一用0备

控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制)

自动控制:与调节池提升泵一起联动运行。由4#浮球开关控制,当加药桶水位低时,加药泵停止运行。

手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。

故障报警:热过载报警

PAM加药桶

18 

消毒搅拌机

0.75KW

 380V

加药搅拌机

投入方式:一用0备

控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制)

自动控制:与消毒加药泵一起联动运行。

手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。

故障报警:热过载报警

消毒加药桶

19 

消毒加药泵

40W

 220V

沉淀池加药

投入方式:一用0备

控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制)

自动控制:与调节池提升泵一起联动运行。由5#浮球开关控制,当加药桶水位低时,加药泵停止运行。

手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。

故障报警:热过载报警

消毒加药桶

20 

回用水泵(立式单级泵)

4KW

380V

回用

投入方式:一用一备

控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制)

自动控制:由6#浮球开关控制,当水位低时,水泵停止运行。

手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。

故障报警:热过载报警

水箱旁边

21 

电磁流量计

220V,485通讯

测量过滤出水量

空开

过滤罐出水管上

22 

1#泵站电柜电源开关

15kw


空开


23 

2#泵站电柜电源开关

15kw

备用

空开


24 

照明开关

3KW 220V


空开

设备间

25 

备用

1.5KW 220V

备用


设备间

26 

备用

1.5KW 380V

备用


设备间