土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一个排烟控制的问题

一个排烟控制的问题

发布于:2008-04-11 09:26:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
见图吧

1207877952714.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • myhvac
    myhvac 沙发
    根据与总工的交流,得到的回答是:
    风量虽然比较大,但排烟开始只打开一个排烟风口。控制与风机风量的选择没关系,风机的选择的计算只是为了把风量选大,但控制还是排烟时只打开一个排烟分区的排烟口。
    对此我有很大的疑问:如果某一个分区较小,而又是在末端,那风口与风管管径会较小,如果只打开一个,会不会把风机憋死。
    2008-04-12 17:03:12

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    1、可以选用常开百叶风口,每个防烟分区的支管上加280度排烟防火阀

    2、如果仅用作排烟,排烟防火阀常闭,火灾时开启,280度自动关闭,反馈关闭信号