综合管廊是指按照统一规划、设计、施工和维护原则,建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。
传统直埋管线占用道路下方地下空间较多,管线的敷设往往不能和道路建设同步,造成道路频繁开挖,影响了道路的正常运行,也带来了噪声和扬程等环境污染,而综合管廊的建设和使用则克服这些弊端。近年来,在我国一些城市借鉴国外先进的市政管线建设和维护方法,开始兴建综合管廊工程。综合管廊在我国有“共同沟、综合管沟、共同管道”等多种称谓。
综合管廊工程建设在我国正处于起步阶段,一般情况下多为新建工程,也有一些建于20世纪90年代的综合管廊。
一、综合管廊的分类
(一)按照容纳的工程管线分类
二、综合管廊的火灾危险原因及危害
综合管廊容纳了给排水、天然气、热力、电力电缆、通信电缆等工程管线,其中一些管线存在着燃烧和爆炸的危险。管廊是地下构筑物,内部管线布置较为紧凑,管廊与地面仅有出入口、逃生口、吊装口、进排风口等连接。一旦发生火灾,消防救援人员难以进人,扑救困难,极易造成严重后果。
(一)综合管廊的火灾原因
(1)天然气管道泄漏,造成燃烧和爆炸事故。
(2)电力线路过载引起电缆温升超限,造成电力电缆发生火灾并蔓延。
(3)蒸汽管道的不当运行,导致爆炸事故发生。
(二)综合管廊火灾的危害性
综合管廊纳入的管线是用于服务人们日常生产生活的市政常规管线,一旦发生火灾和爆炸,需要较长的时间恢复使用,严重影响人们的生产生活。如干线综合管廊中敷设的电力电缆主要是输电线路,电压等级高,送电服务范围广。支线综合管廊中敷设的电力电缆主要是中压配电线路,虽然每根电缆送电服务范围有限,但数量众多,发生电力电缆火灾后修复恢复供电时间长。天然气、蒸汽管道如果发生爆炸事故会对管廊设施造成破坏。因此,应采取相应的安全保护措施以确保这些管线在综合管廊内安全。
三、综合管廊的防火设计要求
(一)综合管廊舱室的火灾危险性分类
(二)综合管廊的耐火等级和防火分隔要求
(1)综合管廊主结构体应为耐火极限不低于3.0h的不燃性结构。
(2)防火分隔
0人已收藏
0人已打赏
免费7人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
厂房真实火灾实验:112秒仓库楼梯被大火吞噬!火光、浓烟、热浪……5月10日,在浙江宁波高新区光华路119号一座废弃厂房内,一场特殊的“火灾”正在发生! 据悉,宁波市消防部门组织开展了一场真人真火的火灾实验。目的是为了让人们直观感受火灾的危险,进一步提升企业的防火意识, 为模拟工厂真实的经营环境,消防人员在废弃厂房的一楼仓库内放置了大量可燃、易燃杂物,将二楼设置成逃生、报警条件不同的三个房间,并安排了三位消防员以真人参与的形式还原了火灾现场。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主分享,对综合管廊的定义进行介绍,还对综合管廊的防火构造进行介绍。
回复 举报
城市综合管廊防火,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
回复 举报