在当前的建筑配电系统中, 矿物绝缘电缆 正越来越广泛地得以应用,其耐火性、耐久性、安全性、可靠性和经济型是传统的电力电缆所无法取代的。 本文就带着大家来认识一下矿物绝缘电缆: 什么构造? 用在何处?如何安装?
在解读上述问题之前
先来看看为什么要使用矿物绝缘电缆
这样有助于我们从根本上理解
矿物绝缘电缆在火灾条件下不仅能保证火灾延续时间内(180分钟以上)的消防供电,还不会延燃,不会产生烟雾,不会产生次生灾害,从而为消防抢救赢得宝贵时间。
由此可见
矿物绝缘电缆是建筑消防所须的
1 什么构造?
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008规定:
矿物绝缘电缆是采用 无机物氧化镁作为芯线绝缘材料 , 无缝铜管外套 和 铜质线芯 。
▲ 由图可见,矿物绝缘电缆的构造很简单,主要由①铜和②氧化镁两种材料,形成①铜护套+②氧化镁绝缘+③铜导体的线缆(可加外护套)。
《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》GB/T13033.2-2007规定:
矿物绝缘电缆的型号有 BTTZ、BTTVZ、BTTQ、BTTVQ 。 BTTVZ/BTTVQ就是在BTTZ/BTTQ的基础上多一层外护套。
B----布线用固定安装电力电缆
T----铜护套
T----铜导体
V/Y----外护套:聚氯乙烯V,聚乙烯Y
Z/Q----耐电压等级:Z重型750V,Q轻型500V
示例:
BTTZ-4x(1x300),表示为: 截面为300mm2,4芯重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆。
BTTVZ-4x(1x35),表示为: 截面35mm2,4芯重型铜芯铜护套防腐外护套矿物绝缘电缆。
▲ BTTZ矿物绝缘电缆断面
2 用在何处?
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011规定:
建筑高度为 100m或35层及以上 的住宅建筑, 用于消防设施的供电干线 应采用 (强制性)矿物绝缘电缆。
建筑高度为 50~100m且19~34层 的一类高层住宅建筑, 用于消防设施的供电干线 应采用阻燃耐火线缆, 宜采用 (推荐性)矿物绝缘电缆。