土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何处理商业空调通风工程扰民

如何处理商业空调通风工程扰民

发布于:2023-05-16 14:36:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

随着房地产行业的发展,商住楼越来越多的同时,住户投诉的案例也层出不穷,暖通云平台在和行业伙伴交流过程中,总结了一些实际案例教训,以供参考。     


【案例一】

一个楼盘,裙楼一、二楼为超市, 塔楼共9 层,现超市私自在裙楼平台做了一个简易空调设备房, 空调设备房门离住户阳台4 米,塔楼住户投诉特别剧烈,表示严峻影响日常生活。

经现场查看,现场空调设备房比较简陋,分成二间, 第一间为空调机房:有 1 扇双层隔音门,头顶为水纹彩瓦, 里面放置了2 台“XX品牌”水冷螺杆机,分别为 120 匹和 150 匹,经过一个墙洞后进入水塔房,架高安装了 2 台圆形水塔。 

依据旁边住户反映,主要是 

1、噪音较大;

2、水塔的漂水造成 5、6 楼住户阳台的衣服不易干。

在现场测量,机房门口噪音 62d(BA),主机旁噪音 90d(BA),机房头顶彩瓦上噪音 68d(BA)。 推断缘由为主机房头顶彩瓦隔音效果差,且安装不严密, 主机房与水塔房隔墙未封堵, 造成主机噪音外传。   处理看法:在主机房和水塔房隔墙上安装消音门,封堵全部 多余孔洞;对主机房做 2 层隔音天花,中间为 150MM 空腔; 圆形水塔做 90 度弯头,解决漂水影响阳台晾衣的问题。 此投诉处理后, 运行 1 年多, 基本未接到住户投诉。


【案例二】

一楼盘,裙楼为餐饮行业,其中一间为“XX客”餐厅,空调安装在商铺后面的采光井内,住户投诉剧烈,因物业处理不刚好,造成楼上住户干脆到“XX客”闹事,餐厅无法正常营业。

住户反映,必胜客空调主机造成负一层电梯前室门口,噪音较大,而在一楼电梯前室门口, 就很热,影响他们运用, 而其它栋号的住户可以在同样地方打麻将、玩耍。经现场查看, 发觉 “XX客”空调主机共 6 台,各为10 匹,集中架空安装在采光井内, 并做镀锌风管集中从上一层电梯前室门口排出热气,的确存在噪音和热气扰民的现象。

因楼上住户看法相当坚决,要求把这 6 台空调室外机移走,只得把这批空调室外机全部移至 20 米外地上停车场内, 工程所需的开挖明沟、增加铜管、空调主 置修饰及修复室内装饰等费用约 20 万。  

总结 在方案设计及施工前, 应做好住户的沟通和说明工作,在做好各种噪音、 热量的处理方案后, 并得到住户的支持下,再进行施工,以防发生不必要的麻烦,造成损失。 曾打算在一楼盘二楼平台安装 2 台超市空调的方形冷却水塔  (2*150T),因前期未做好住户的沟通协调工作, 水塔安装好后,打算安装冷却水管时, 楼上住户剧烈反对, 阻挠施工, 只得把此 2 台方形冷却水塔移至室外停车场上,并用百叶和广告牌进行装饰,造成损失约 10 万元。

在商住楼中,对空调通风、排烟、排油烟系统的设计应考虑对旁边住户的影响, 在对空调的方式 ,摆放位置的选择时考虑扰民因素, 并重点对噪音、热量的排放实行牢靠的措施。在空调方式上, 应限制空调主机的大小,尽量采纳匹数少,台数多的配置方式,把噪音进行分散。 在摆放位置选择上,应尽量远离住户窗户和阳台,保持一定的距离,并实行相应措施 (如隔音、 消音措施) 尽量削减噪音污染。各餐饮租户建议单独设置油烟净化设备,并在油烟管道接入总风管前安装 150℃防火阀, 以防发生意外时,损失扩大。

总之,在施工中,应对空 风、排烟工程进行多方面的比较分析,实行切实可行的 案,对空调方式、摆放位置均要进行仔细地考虑,对比,   在处理好扰民的各种因素后, 使 工程顺当施工, 使机组正常 行。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机械排烟系统组成与设置

【机械排烟系统】 1.机械排烟系统的组成和选择 (1)机械排烟系统是由挡烟垂壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。 (2)机械排烟系统的选择 1)建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式。高层建筑主要受自然条件(如室外风速、风压、风向等)的影响较大,一般采用机械排烟方式较多。

回帖成功

经验值 +10