土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道螺纹连接质量通病

管道螺纹连接质量通病

发布于:2023-05-16 09:43:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

1 螺纹加工管口偏斜

(1)现象与图例

管螺纹端口与管子轴线夹角小于或大于90°,可见明显偏斜(见下图 )。

 

(2)危害

螺纹长度偏差较大,连接后较短一侧密封咬合面小,易渗漏。


2 螺纹加工丝扣断丝、缺丝

(1)现象与图例

加工的螺纹丝扣有局部或连续断丝、缺丝(见下图)。

 

(2)危害

螺纹断丝、缺丝易造成连接处渗漏。


3 螺纹加工丝扣过浅或过深

(1)现象与图例

螺纹牙形平顶较宽,螺纹槽浅,螺纹牙数偏少;螺纹处外径明显小于管子外径,螺纹槽深,螺纹牙数偏多(见下图)。

 

(2)危害

1)螺纹槽浅,则管件难以拧上,或拧入长度不够,易渗漏,或强行拧入导致管箍开裂;

2)螺纹槽深,则管道直接拧入管件底部,阻碍介质流动,易渗漏造成水头损失;同时螺纹连接处管壁减薄,管道连接处易折断。


4 螺纹连接管件开裂

(1)现象与图例

管件拧紧后开裂损坏(见下图)。

 

(2)危害

管件开裂,造成管件报废,增加施工成本;若不更换,将产生燃气泄漏。


5 螺纹连接外露螺纹过长

(1)现象与图例

丝扣外露螺纹达到4~5牙(见下图)。

 

(2)危害

造成镀锌层破坏长度增加,外露部分易锈蚀、易断裂,影响管道的使用寿命。


6 螺纹连接外露螺纹未处理

(1)现象与图例

螺纹表面外露的麻丝铅油或四氟胶带未清除,外露螺纹未涂刷油漆(见下图)。

 

(2)危害

1)影响观感质量,管道水压试验时细微的渗漏容易被遮盖,为以后运行留有隐患;

2)外露螺纹处未防腐刷漆导致锈蚀,进而密封失效,影响管道使用寿命。