一、数据中心分级
(3)不属于A级或B级的数据中心应为C级。
二、防火设施
(1)有人操作区域和无人操作区域宜分开布置。
(2)数据中心内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和材料的运输要求,建筑入口至主机房的通道净宽不应小于1.5m。
(3)数据中心的耐火等级不应低于二级。
(4)当数据中心按照厂房进行设计时,数据中心的火灾危险性分类应为丙类,数据中心内任一点到最近安全出口的直线距离不应大于表13.2.2的规定。
当主机房设有高灵敏度的吸气式烟雾探测火灾报警系统时,主机房内任一点到最近安全出口的直线距离可增加50%。数据中心内任一点到最近安全出口的最大直线距离
(7)主机房的顶棚、壁板和隔断应为不燃烧体,且不得采用有机复合材料。地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。
(8)建筑面积大于120m?的主机房,疏散门不应少于两个,并应分散布置。建筑面积不大于120m?的主机房,或位于袋形走道尽端、建筑面积不大于200m?的主机房,且机房内任一点至疏散门的直线距离不大于15m,可设置一个疏散门,疏散门的净宽度不应小于1.4m。主机房的疏散门应向疏散方向开启,应自动关闭,并应保证在任何情况下均能从机房内开启。走廊、楼梯间应畅通,并应有明显的疏散指示标志。
三、消防设施
(1)A级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统。
当A级数据中心内的电子信息系统在其他数据中心内安装有承担相同功能的备份系统时,也可设置自动喷水灭火系统。
(2)B级数据中心和C级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统。
(3)总控中心等长期有人工作的区域应设置自动喷水灭火系统。
(4)数据中心应设置火灾自动报警系统,并应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。
(5)数据中心应设置室内消火栓系统和建筑灭火器,室内消火栓系统宜配置消防软管卷盘。
(6)采用管网式气体灭火系统或细水雾灭火系统的主机房,应同时设置两组独立的火灾探测器,火灾报警系统应与灭火系统和视频监控系统联动。
(7)当数据中心与其他功能用房合建时,数据中心内的自动喷水灭火系统应设置单独的报警阀组。
(8)采用全淹没方式灭火的区域,灭火系统控制器应在灭火设备动作之前,联动控制关闭房间内的风门、风阀,并应停止空调机、排风机,切断非消防电源。
(9)采用全淹没方式灭火的区域应设置火灾警报装置,防护区外门口上方应设置灭火显示灯。灭火系统的控制箱(柜)应设置在房间外便于操作的地方,并应有保护装置防止误操作。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑智能化
返回版块12.41 万条内容 · 402 人订阅
阅读下一篇
软硬件结合的智慧园区综合解决方案(PPT)智能化方案没有最新的,因为每时每刻都会在变化,但是每年的智慧园区解决方案有所不同,今天分享的一套智慧园区解决方案,非常的新颖全面,可以参考一下。 通过态势感知实现对园区人、车、物、事件、环境、安全等重要指标日常运行的监测,以及对园区全局的把握和资源的综合调度,实时、可视化掌握园区各系统运行状态,结合大数据,为智慧园区的运营提供决策分析依据。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳阿斯顿方法都是
回复 举报