一、板式换热器基本结构与运行原理介绍:


板式换热器的型式主要有框架式(可拆卸式)和钎焊式两大类,板片形式主要有人字形波纹板、水平平直波纹板和瘤形板片三种。


板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片装而成的一种新型高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换。


板式换热器是液一液、液一汽进行热交换的理想设备。它具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、安装清洗方便、应用广泛、使用寿命长等特点。


板片之间由密封垫片进行密封并导流分隔出冷/热两个流体通道,冷/热换热介质分别在各自通道流过与相隔的板片进行热量交换,以达到用户所需温度。每块板片四角都有开孔,组装成板束后形成流体的分配管和汇集管,冷/热介质热量交换后从各自的汇集管回流后循环利用。



板式换热器应该采取垂直安装的方式,不能采用水平安装,

冷凝器的放置方式:必须使制冷剂从上面两个接管接入,防止液阻塞。

蒸发器的放置方式:应将制冷剂从下面两个接管接入,防止汽阻塞。



二、板式换热器设计与选型


选用板式换热器就是要选择板片的面积,它的选择主要有两种方法,但这两种都比较难理解,需要经过很多的热力计算等,通常我们是用最简单的套用公式:

Q=K×F×△t

K:传热系数

Q:热负荷

F:换热面积

△t:传热温差(一般用对数温差)

传热系数取决于换热器自身的结构,每个不同流道的板片,都有自身的经验公式,如果不严格的话,可以取2000~3000;最后算出的板换的面积我们需要放一定的余量,一般要乘以系数如1.10~1.25。