土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 环网柜的要求

环网柜的要求

发布于:2023-05-15 10:36:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

最近听说某省公司要求对于630A环网柜抽检,温升630*1.1倍满足国标要求后,还要再电流升到800A保持半小时温升合格才可以,不知道出于什么目的,很多厂家担心通过不了试验。

这个可以 按照GB/T11022-2011/IEC62271-1标准8.3计算(GB/T11022-2020以将该部分内容删除,作为技术导则参见IEC62271-306标准

),运行条件改变引起的持续和暂时过载,通过采用温升试验的结果和试验参数-额定电流、热时间常数、温升、周围空气温度和规定的最高运行温度的基础上确定连续过载和暂时过载,按以下公式计算:

一般地,如果过载指数n=2(n=2已经经过试验数据验证用来计算过载电流),用来确定过载期间的运行温度或允许的过载持续时间,则不需要附加的温升试验。


过载指数与设备的结构设计有关,即由材料、热辐射、传导等因素决定的,通过 对同一产品进行了不同电流多次试验也可以反推计算出n值,如同一3150A开关柜,先后进行了2850A,3000A以及3150A的温升试验,则可计算出n值,一般中置柜的n值在1.5左右。

时间常数对应于达到稳定后最终温升的63%时的时间。


回到文章开头的问题,假定该开关柜630A时的温升是50k,以n=1.5为例,那么通过计算,长期693A通流,最高温度达到 99度,没有超过允许值105度,这也就是说如果630 A基础温升小于53k,则长期通流700A理论上是没有问题的。而对于800A通流30分钟,同样计算结果温升后温度是104.2度,小于105度,理论上温升不会超标。

以n=2为例计算,693A如果温升最高温度是100度,理论上800A半小时温度最高升至104.6度,也勉强满足要求。





因此对于800A 30分钟的温升试验要求,是对开关柜性能的进一步要求,首先基础温升要低,即额定电流下630A,或693A电流下温升要低,也就是裕度要大,采用n=2时通过计算温升不超标。

其次如果柜体导体发热低,热量传递快,则n值会变小,相同温升裕度下,n值小则温升低,同样可以满足800A半小时不超标的规定。


从应用角度来说,允许短时过载也是加强供电连续性的保证,短时过载依然可靠运行,不影响开关柜性能。


如果在1.1倍温升下勉强通过,那是不可能再通过800A半小时的温升试验,以n=2为例 1.1倍额定电流630A下温升裕度至少达到6k,才能通过800A半小时温升不超标的试验。


一般来说,630A气体绝缘环网柜的温升还不是问题,特别是采用圆铜棒母线,集肤效应影响小,铜棒导电利用率高,散热面积大,因此温升比较小。触头压力大于250N,触头接触电阻也小,发热功率少。SF6热导率高,有利于于热传递,相比于环保气体,SF6气体绝缘环网柜发热更小。




环保气体绝缘环网柜需要考虑温升要求,镀银触头以及搭接面,以及气箱空间大,也有助于温升降低。具体结构有差异,如有的环保气体环网柜触头、连接部位增加铝合金制均压环,相当于散热器,有利于触头散热,降低了热量集中,但无论如何都需要试验验证。通过工厂内部不同电流温升试验,积累数据,也有利于数字孪生,更好的掌握开关运行状态及预测使用寿命。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.18 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器和电压互感器的配置原则及类型选择

什么是电流互感器?什么是电压互感器?想必大部分电气人员都不陌生了。但是如果说到电流互感器和电压互感器的配置原则及类型选择,可能不少电气人员都是只知其一就不知其二的,特别是对于一些电气初学者更是一问三不知了。我们都知道电流互感器是一种电流变换装置(CT)。它将高压电流和低压大电流变成电压较低的小电流,供给仪表和继电保护装置,并将仪表和保护装置与高压电路隔开。而电压互感器是一种用于电力系统的静态电气设备,用于根据系统额定值、仪表和继电器降低电压。那么电流互感器和电压互感器的配置原则具体是什么?两者的类型又应该如何选择呢?下面本文详细地给大家讲一讲,看完文章希望能给广大电气人员一些参考。

回帖成功

经验值 +10