外墙保温性能
是制约装配式钢结构建筑
在严寒地区推广应用的关键问题之一
中建科工北方大区张相勇博士创新工作室与哈尔滨工业大学联合立项住房和城乡建设部重点课题 《严寒地区装配式钢结构外围护系统关键技术研究》 。研发团队历时2年,已开展并完成严寒地区装配式钢结构外墙保温材料和保温体系比选、装配式ALC墙体保温性能试验和热桥测试试验、装配式ALC墙体保温性能有限元分析以及技术集成示范房的建设和长期监测等多项研究,输出科研成果论文2篇,申报国家专利2项。
有限元模型简介
典型算例分析
参数影响分析
01
保温层和ALC墙板热阻的影响
研究结果表明:随材料层热阻增大,墙体平均传热系数近似线性降低,增大保温层热阻,可有效改善墙体保温性能,而加厚ALC板的效果并不明显。
02
钢梁连接件类型的影响
研究结果表明:连接件处存在明显热桥效应,连接件类型对墙体温度和热流密度分布规律基本无影响,由于连接件体积较小,主要影响局部传热,对墙体整体热工性能的影响较小。
03
钢管混凝土柱截面形式的影响
研究结果表明:钢管混凝土截面形式对墙体温度和热流密度分布影响较小,在常用参数范围内,可忽略异形柱中间钢板对热工性能的影响,将多肢异形钢管混凝土柱简化为相同外尺寸的单腔矩形柱。偏于安全,可将矩形柱计算结果乘1.01的放大系数。
04
混凝土楼承板和保温形式的影响
研究结果表明:混凝土楼板对提高墙体内表面温度有利,但对墙体整体传热性能不利;内保温形式下墙体内部易冷凝结露,影响外墙正常使用和耐久性,在严寒地区,建议采用外保温形式。