土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 封闭插接母线安装技术交底

封闭插接母线安装技术交底

发布于:2023-05-15 09:03:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

表C1-3                    技术交底记录
工程名称    

交底部位    

工程编号    

日期    

交底内容:    
                           封闭插接母线安装    
1  范围    
    本工艺标准适用于0.4kV以下室内一般工业及民用建筑电气安装工程的封闭插接母线安装。    
2  施工准备    
    2.1  设备及材料要求:    
    2.1.1  封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。    
    2.1.2  各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。    
    2.1.3  其它材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。    
    2.2  主要机具:    
    2.2.1  主要机具:工作台、台虎钳、钢锯、榔头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。    
    2.2.2  测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。    
    2.3  作业条件    
    2.3.1  施工图纸及产品技术文件齐全。    
    2.3.2  封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束。暖卫通风工程安装完毕。    
    2.3.3  电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。    
3  操作工艺    
    3.1  工艺流程:    
     
          3.2  设备点件检查:    
    3.2.1  设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。    
    3.2.2  根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。    
    3.2.3  检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。    
    3.2.4  检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。    
    3.3  支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装;    
    3.3.1  支架制作:    
    3.3.1.1  根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字型、“L”型、“  ”字型、“T”字型四种型式。    
    3.3.1.2  支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸断料制作,断料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差5mm。    
    3.3.1.3  型钢架的煨弯宜使用台钳用榔头打制,也可使用油压煨弯器用模具顶制。    
    3.3.1.4  支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大于固定螺栓直径2mm。    
    3.3.1.5  螺杆套扣,应用套丝机或套丝板加工,不许断丝。    
    3.3.2  支架的安装:    
    3.3.2.1  封闭插接母线的拐弯处以及与箱(盘)连接处必须加支架。直段插接母线支架的距离不应大于2m。    
    3.3.2.2  埋注支架用水泥砂浆,灰砂比1∶3。425号及其以上水泥,应注灰饱满、严实、不高出墙面,埋深不少于80mm。    
    3.3.2.3  膨胀螺栓固定支架不少于两条。一个吊架应用两根吊杆,固定牢固,螺扣外露2~4扣,膨胀螺栓应加平垫和弹簧垫,吊架应用双螺母夹紧。    
    3.3.2.4  支架及支架与埋件焊接处刷防腐油漆应均匀,无漏刷,不污染建筑物。    
    3.4  封闭式母线的安装:    
    3.4.1  一般要求:    
    3.4.1.1  封闭插接母线应按设计和产品技术文件规定进行组装,组装前应对每段进行绝缘电阻的测定,测量结果应符合设计要求,并做好记录。    
    3.4.1.2  母线槽,固定距离不得大于2.5m。水平敷设距地高度不应小于2.2m。    
    3.4.1.3  母线槽的端头应装封闭罩(图2-46),各段母线槽的外壳的连接应是可拆的,外壳间有跨接地线,两端应可靠接地。    
    3.4.1.4  母线与设备联接直采用软联接(图2-47)。母线紧固螺栓应由厂家配套供应,应用力矩扳手紧固。    
    3.4.2  母线槽沿墙水平安装(图2-48)。安装高度应符合设计要求,无要求时不应距地小于2.2m,母线应可靠固定在支架上。    
    3.4.3  母线槽悬挂吊装。(图2-49、图2-50)吊杆直径应与母线槽重量相适应,螺母应能调节。    
    3.4.4  封闭式母线的落地安装(图2-51)。安装高度应按设计要求,设计无要求时应符合规范要求。立柱可采用钢管或型钢制作。    
    3.4.5  封闭式母线垂直安装。沿墙或柱子处,应做固定支架,过楼板处应加装防震装置,并做防水台(图2-52)。    
    3.4.6  封闭式母线敷设长度超过40m时,应设置伸缩节,跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,宜采取适应的措施(图2-53),设备定货时,应提出此项要求。    
    3.4.7  封闭式母线插接箱安装应可靠固定,垂直安装时,安装高度应符合设计要求,设计无要求时,插接箱底口宜为1.4m(图2-54)。    
    3.4.8  封闭式母线垂直安装距地1.8m以下应采取保护措施(电气专用竖井、配电室、电机室、技术层等除外)。    
    3.4.9  封闭式母线穿越防火墙、防火楼板时,应采取防火隔离措施。    
    3.5  试运行验收:    
    3.5.1  试运行条件:变配电室已达到送电条件,土建及装饰工程及其他工程全部完工,并清理干净。与插接式母线联接设备及联线安装完毕,绝缘良好。    
    3.5.2  对封闭式母线进行全面的整理,清扫干净,接头联接紧密,相序正确,外壳接地良好。绝缘摇测符合设计要求,并做好记录。    
    3.5.3  送电空载运行24h无异常现象,办理验收手续,交建设单位使用,同时提交验收资料。    
    3.5.4  验收资料包括:交工验收单、变更洽商记录、产品合格证、说明书、测试记录、运行记录等。    
4  质量标准    
    4.1  保证项目:    
    4.1.1  封闭插接母线外壳地线连接紧密、无遗漏、母线绝缘电阻值符合设计要求。    
    检验方法:观察检查和检查绝缘测试记录。    
    4.1.2  封闭插接母线的连接必须符合规范要求和产品技术文件规定。    
    检验方法:观察检查和检查合格证明文件。    
    4.2  基本项目:    
    4.2.1  支架安装应位置正确,横平竖直,固定牢固,成排安装,应排列整齐,间距均匀,刷油漆均匀,无漏刷。    
    检验方法:观察检查。    
    4.2.2  封闭插接母线组装和卡固位置正确,固定牢固,横平竖直,成排安装应排列整齐,间距均匀,便于检修。    
    检验方法:观察检查。    
    4.3  允许偏差项目见表2-20。    
封闭插接母线安装允许偏差 表2-20    
     
      5  成品保护    
    5.1  封闭插接母线安装完毕,暂时不能送电运行,其现场设置明显标志牌,以防损坏。    
    5.2  封闭插接母线安装完毕,如有其它工种作业应对封闭插接母线加保护,以免损伤。    
6  应注意的质量问题    
    6.1  封闭插接母线安装应注意的质量问题见表2-21。    


常产生的质量问题及防治措施  表2-21    
   
7  应具备的质量记录
   
    7.1  产品合格证。    
  7.2  设备材料检验记录。    
  7.3  绝缘摇测记录。    
  7.4  自互检记录。    
    7.5  预检记录。    
    7.6  质量评定记录。    
    7.7  设计变更洽商记录。    
技术负责人: 交底人:   接交人:    

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气资料库

返回版块

70.11 万条内容 · 714 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV高压开关柜无线测温系统设计与实现

安科瑞刘川 摘要:文章提出了一种用于小车式开关柜的无线测温系统,包括设于小车动触头套管上的温度传感器、环绕设于小车动触头上的电流传感器,温度传感器及电流传感器均分别连接有数据接收处理器,数据接收处理器电连接有设于小车式开关柜上的显示屏;数据接收处理器连接有通信模块,通信模块连接有远程报警单元;远程报警单元电连接终端设备。该无线测温系统结构简单,能够远程及时监控小车触头的工作情况;通过显示屏的设置可以在小车式开关柜上及时显示温度电流信息,便于运维人员查看,及时了解小车式开关柜内小车动触头的工作情况,保证了小车动触头安全运行。

回帖成功

经验值 +10