各位制冷前辈、同仁大家好,首先感谢您点击观看鄙人的帖子,因为你的观看和回复也许会给成长中的我带来很大的帮助。下面有一个冷水机组测试的问题要请教大家。

一台容积式冷水机组性能测试中,其冷冻水进出水阻力值偏小,仅为0.23kPa(采用卧式壳管式,干式蒸发器,设计制冷量5Hp,壳体外径165mm,换热管有效长度690mm,内置9块折流板),请问该阻力值是否偏小?或者是折流板失效导致的?

同时测试结果机组蒸发压力、制冷量偏低,是不是与此有关?
谢谢大家了!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • dongzhesheng@co163
    鄙人不敢相信蒸发器进出水压差仅有0.23KPa!通常在设计工况流量下该压差值应是n*10KPa。
    如果该压差值是真实的,说明蒸发器实际通过的冷水流量已很小很小了(冷量也远不止“偏小24%”),必须停机(否则蒸发器很快结冻)检查原因,很可能是堵塞,或进出水阀门没有开足。
    9楼建议“关小出水阀门 人为增加冷冻水阻力”是没有任何道理的!你增加的是冷水系统管道阻力特性曲线的陡峭程度,但不可能增加蒸发器进、出水两侧的压差,也就不可能增加冷水的通过流量。
    2008-04-15 20:28:15

    回复 举报
    赞同0
  • cquwq222
    cquwq222 板凳
    谢谢指教。
    应该说该板工差控制好的话,换热系数会提升。

    好的厂家该板一般用什么材料? PVC可否?