机房空调缘何能耗超高及相应解决方案机房空调缘何能耗超高及相应的解决方案上篇机房空调缘何能耗超高技术领域:近年来随着高热密度计算机机房建设的发展,一方面多数机房仍沿用原机房局址进行扩容而成;另一方面也有的机房是沿用原始设计而未能够进行主设备扩容。这会出现使用原精密空调机组已跟不上机房建设发展的需求而产生机房冷却能力不足量的现象;或是精密空调机组的配置量超出了现有机房设备需求而产生机房冷却能力超量的现象,这都会导致机房总体能耗之居高不下。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句如果该压差值是真实的,说明蒸发器实际通过的冷水流量已很小很小了(冷量也远不止“偏小24%”),必须停机(否则蒸发器很快结冻)检查原因,很可能是堵塞,或进出水阀门没有开足。
9楼建议“关小出水阀门 人为增加冷冻水阻力”是没有任何道理的!你增加的是冷水系统管道阻力特性曲线的陡峭程度,但不可能增加蒸发器进、出水两侧的压差,也就不可能增加冷水的通过流量。
回复 举报
应该说该板工差控制好的话,换热系数会提升。
好的厂家该板一般用什么材料? PVC可否?
回复 举报