土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 高差达9米的鱼水、污水管道的跌水井要怎么处理

高差达9米的鱼水、污水管道的跌水井要怎么处理

发布于:2005-02-23 15:45:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请各位同行们指点一下高差达9米的鱼水、污水管道的跌水井要怎么处理啊?
急用

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • manian
    manian 沙发
    要想集中跌落也是可以的,井底设置消能池——实际上将井底降低至出水管底标高以下1米,就形成一个简单的消能池,可利用池中水垫与跌水的冲撞进行消能;如果担心池(井)底水垫会干涸,造成跌水冲井底,可在井底放粒径200mm左右的卵石耐冲层。此种方式在重庆运用多年,效果很好。
    消能池的消能效果跟池容积有关,有专门公式进行计算,一般情况照上处理即可。
    完全要套标准图,你要付出很大代价,特别是当跌差更大时——你可能会挖掉半座山,呵呵!
    2005-02-24 09:30:24

    回复 举报
    赞同0
  • xzdn6838
    xzdn6838 板凳
    你就跌它两次然后套用标准图集
    2005-02-23 16:27:23

    回复 举报
    赞同0