1. 问题描述
(1)高位消防水箱在屋顶露天设置时,人孔及进出水管阀门没有采取保护措施;【图示1】
(2)高位消防水箱进水管和出水管设置位置不符合规范要求;【图示2】
(3)高位消防水箱在屋顶露天设置时,未采取保温措施;
(4)高位消防水箱的进水管和出水管上的阀门的类型不正确。【图示 3】


 

 

 
 

 

2. 原因分析

(1)施工图纸未能按照规范要求进行设计;

(2)施工人员未仔细查看图纸技术要求、不了解现行规范要求,仅凭经验施工。


3. 规范要求与正确做法

  《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)


第 5.2.4 条

   1. 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施;【图示4】

   2. 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施;【图示5】


 
 
 

第 5.2.6 条

   6. 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;【图示6】

   11. 高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。【图示7】

 


 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 高位防水箱详细CAD图纸
    高位消防水箱管口方位图,包括平面图、里面图。达到施工图深度。
  • 高层建筑高位防水箱及稳压设备设置
    通过对消防规范正文及条文解释的分析,结合多年设计经验,对高层建筑高位消防水箱及稳压设备的设置给出了几点建议,并总结了消防气压水罐的计算过程。
  • 36m高位防水箱间设备CAD详图
    36m3高位消防水箱间设备详图,内含喷淋,消火栓稳压泵布置图,水箱布置图,图纸清晰,可供学习。
  • 高位防水箱水位图示及条文依据
    适用于给排水设计人员快速查询 依据规范为:《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 建筑给水排水设计统一技术措施2021
  • 屋顶高位防水箱给排水专业大样
    屋顶高位消防水箱给排水专业大样,包含材料表,剖面图等,供设计师参考。
  • 自动喷水灭火系统防水箱设置
    自动喷水灭火系统消防水箱的设置
  • 屋顶防水箱大样图
    本工程为屋顶消防水箱大样图,包含大样图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 屋顶防水箱设计图
    本工程为屋顶消防水箱设计图,包含屋顶消防水箱管道系统图、水箱基础平面图、屋顶消防水箱管道平面布置图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 防水箱系统大样图
    本工程为消防水箱系统大样图,包含消防水箱系统大样图、消防水箱系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 泵房及屋顶消防水箱图纸,包括水泵房及水池剖面图、水泵房及水池平面放大图、屋顶消防水箱平面放大图。图纸清晰,可供编辑,用2010CAD打开,欢迎大家下载学习。供参考。...
  • 本工程为某地区消防水箱液位显示仪,包含消防水泵房动力配电系统图、消防泵房动力平面图、照明系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 钢结构高位防水箱建筑施工图
    钢结构消防水箱建筑平面图、立面图及详细说明,包括工程概况,墙面、屋面做法及其他工程相关做法。
  • 某屋顶防水箱及消防增压设备图
    本资料为某屋顶消防水箱及消防增压设备图资料内容包括水浆基础剖面示意图,消防增压设备图可供参考,值得设计师下载
  • 图纸包括消防水箱平面图,消防水箱溢流管、放空管安装示意图,消防水箱1、2展开图,消防水箱进水管系统图,消防水箱连通管、出水管系统图等。设计说明1.本图所注尺寸标高以米为单位,其余均为毫米,管道标高指管
  • AR_防水箱间模块图
    本工程为AR_消防水箱间模块图,包含消防水箱间平面图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 屋顶不锈钢消防水箱图纸。尺寸:5500*4000*2500,图纸包含屋顶水箱间剖面图、屋顶水箱间设备平面图、屋顶水箱间管线平面图、屋顶水箱间水箱设备表等
  • 防水箱-方形-不锈钢
    消防水箱-方形-不锈钢
  • 多层、高层防水箱如何选用?
    消防水箱容积:多层公建、二类高层公建和一类居住建筑不小于18立方米,当居住建筑高度超过100米时,不应小于36立方米。 消防水箱容积:二类高层住宅不小于12立方米。建筑高度大于21米的住宅不小于6立方

阅读下一篇

消防应急广播系统的设计

一、消防应急广播系统包括信号源设备、功率放大器、分区控制器、传输线路及传输设备、广播扬声器等。消防应急广播系统主要有以下两种类型: 1、独立设置的消防应急广播系统:系统信号源设备、分区控制器设置在消防控制室内,功率放大器可根据需要设置在消防控制室或弱电竖井内; 2、与普通广播合用的消防应急广播系统:应急广播信号源设备设置在消防控制室内,功率放大器、分区控制器可设置在消防控制室内,也可以设置在普通广播室内。图5-1~5-3为消防应急广播系统框架示意图。

回帖成功

经验值 +10